土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一文学会灭火器的设计审验技术要点

一文学会灭火器的设计审验技术要点

发布于:2022-12-12 09:07:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


一、一般规定
(一)灭火器的选择应考虑下列因素:
1 灭火器配置场所的火灾种类;
2 灭火器配置场所的危险等级;
3 灭火器的灭火效能;
4 灭火剂的喷射对人员的影响及对保护物品的污损程度;
5 灭火器的使用温度对设置点环境温度的适用性;
6 使用灭火器人员的体能。
(二)灭火器的类型选择应与灭火器配置场所的火灾种类相适应。在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。灭火器配置场所存在多种火灾种类时,应选用能同时适用扑救该场所所有种类的灭火器。
(三)在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。
(四)灭火器配置场所应选择手提式、推车式灭火器。
(五)灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
(六)对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。
(七)灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器顶部离地面高度不应大于1.50m。
(八)灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的防潮、防腐措施。
(九)灭火器设置在室外时,应有相应的防晒、防水、防潮、防腐等防护措施。
(十)灭火器不得设置在可能超出其使用温度范围的地点。
(十一)一个计算单元内配置的灭火器数量应经计算确定且不得少于2具。
(十二)每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
(十三)当灭火器配置场所的火灾种类、危险等级和建筑布局等发生变化时,应重新进行配置。
二、分类
(一)灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下5类:
1 A类火灾:固体物质火灾。这种固体物质通常具有有机物的性质,在燃烧时一般能产生灼热的余烬;
2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾;
3 C类火灾:气体火灾;
4 D类火灾:金属火灾;
5 E类火灾:物体带电燃烧时的火灾,也可表述为带电设备火灾。
(二)火灾场所可划分为以下5类:
1 A类火灾场所:固体物质,如木材、棉、毛、麻、纸张及其制品等燃烧时的火灾场所;
2 B类火灾场所:液体(如汽油、煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇等)或可熔化固体物质(如沥青、石蜡等)燃烧时的火灾场所;
3 C类火灾场所:气体,如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等燃烧时的火灾场所;
4 D类火灾场所:可燃金属,如钾、钠、镁、钛、错、锂及铝镁合金等燃烧时的火灾场所;
5 E类火灾场所:燃烧时仍处于带电状态的物体,如发电机、变压器、配电盘、电气开关柜、电子计算机等火灾场所。
(三)民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质,人员密集程度,用电用火情况,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下3级:
1 严重危险等级:高层公共建筑、地下公共建筑内场所,单、多层公共建筑中的大型人员密集场所,以及其他使用性质重要、人员密集、用电用火多、可燃物多、起火后蔓延迅速、扑救困难、容易造成重大人
员伤亡和财产损失的场所;
2 中危险级:其他单、多层公共建筑、木结构建筑、居住建筑内场所,商业服务网点,以及其他使用性质较重要、人员较密集、用电用火较多、可燃物较多、起火后蔓延较迅速、扑救较困难的场所;
3 轻危险级:使用性质一般、人员不密集、用电用火少、可燃物少、起火后蔓延缓慢、扑救容易的场所。
注:灭火器配置场所的火灾危险等级补充举例如下:
1 一类高层大型商业、地下大型商业按严重危险级配置灭火器;
2 车库按A、B类火灾,中危险级配置灭火器;配建充电基础设施的车库区域按 A、B、E 类火灾,严重危险等级配置灭火器;
3 银行等金融办公场所的凭证库、档案库房按严重危险级配置灭火器;
4 数据中心按E类火灾,严重危险级配置灭火器。
(四)手提式与推车式灭火器分为水基型灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器和洁净气体灭火器。
(五)各种类型灭火器的适用性见表14.2.5。
三、灭火器设置
(一)A类火灾场所应选择同时适用于A、E类火灾的水基型灭火器、干粉灭火器、洁净气体灭火器。A类火灾场所宜配置水基型灭火器。
(二)B类火灾场所应选择适用于B类火灾的水基型灭火器、干粉灭火器(选用ABC干粉(磷酸铵盐)灭火器或BC干粉(碳酸氢钠)灭火器)、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器。存在水溶性可燃液体的B类火灾场所,当选择灭B类火灾的水基型灭火器时,应选用抗溶性的。
(三)C类火灾场所应选择适用于C类火灾的干粉灭火器。
(四)D类火灾场所应根据金属的种类、物态及其特性,选择适用于该特定金属的专用灭火器。
(五)E类火灾场所应选择适用于E类火灾的水基型灭火器、干粉灭火器(选用ABC干粉(磷酸铵盐)灭火器或BC干粉(碳酸氢钠)灭火器)、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
(六)设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表14.3.6的规定。
(七)设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表的14.3.7规定。
(八)D类火灾场所灭火器的最大保护距离应根据具体情况研究确定。
(九)E类火灾场所灭火器的最大保护距离不应大于对应A类或B类火灾场所的最大保护距离规定值。
(十)存在多种火灾种类的场所,所配置灭火器的最大保护距离应取所有存在火灾场所灭火器最大保护距离的最小值。
(十一)灭火器设置点的数量与位置,应根据被保护对象的需求和灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在一具灭火器的保护范围内。
(十二)灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时,应设置指示设置点的醒目标志。
四、灭火器配置
(一)灭火器的最低配置基准应符合下列规定:
1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表14.4.1-1的规定。
2 B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表14.4.1-2的规定。
3 D类火灾场所灭火器的最低配置基准应根据金属的种类、物态和特性以及灭火器制造商提供的技术参数确定。
4 E类火灾场所灭火器的最低配置基准不应低于该场所内A类或B类火灾的最低配置基准。
(二)对住宅建筑每层的公共部位建筑面积超过100m2,应配置1具1A的手提式灭火器;建筑面积不足100m2者,按100m2计;每增加100m2,增配1具1A的手提式灭火器。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

每日一练:消防车道

今日专题 :消防车道 参考答案: 1.ABCE   2.D   3.ABCE   4.BCE   5.ACD   6.B   7.BCE   8.C   9.D  10.ACDE

回帖成功

经验值 +10