土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 储存瓶装白酒商店及其仓库火灾危险性属于甲类?官方答复

储存瓶装白酒商店及其仓库火灾危险性属于甲类?官方答复

发布于:2022-12-12 09:03:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

问:

根据《建规》第 3.1.3 条文说明中的表3储存物品的火灾危险性分类举例,储   存酒精度为 38°及以上的白酒定性为甲类火灾危险性。   当前许多经营白酒的商场、超市及商业门市是否执行此条?


答:
《建规》第 3.1.3 条文说明,酒精度为 38°及以上的白酒 储存场所应划分为甲类火灾危险性场所,这 主要针对酒厂生产过程中的白酒存放库 ,未严格区分不同包装和容量的白酒储存方式。
在实际工程中,白酒的火灾危险性分类应依据《建规》及《酒厂设计防火规范》GB50694-2011 的规定确定,例如,以金属储罐和陶坛等方式储存且酒精度为 38°及以上的白酒库、人工洞白酒库、食用酒精库的火灾危险性类别应划分为甲类第 1 项;采用瓶装等方式(白酒包装容器的容量一般不大于5L)存放完成全部生产过程且可供销售的白酒、白兰地仓库的火灾危险性类别可以划分为丙类第 1 项。因此,   储存瓶装白酒的商店及其仓库可划分为火灾危险性类别为丙类第1项的场所    


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湖北武汉一仓库起火浓烟冲天!

12月8日据武汉市武昌区消防救援大队的通报,12月8日07时45分许,武昌区江盛路5号发生火情,消防接警后立即前往处置,09时27分明火扑灭,目前正在清理现场。经核查,现场为单层砖瓦仓库起火,燃烧物质为废旧轮胎、塑料制品等,过火面积约900平方米,无人员伤亡,火灾原因正在核查中。   上午11时左右,记者来到现场,此时明火已被扑灭,公安、消防救援人员正在对现场进行勘察。物流园安保人员及辅警正在维持现场秩序。记者随后来到附近一座高楼楼顶,发现该物流园是一处钢铁厂仓库的所在地,仓库比较老旧。现场明火已被扑灭,但还冒着白色烟雾,消防救援人员正在清理现场,着火的3座仓库相邻,房顶已经塌陷,仓库之间的墙壁也被大火烧塌,现场一片狼藉。

回帖成功

经验值 +10