土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 中性点直接接地的电网中,当发生单相接地故障的问题?

中性点直接接地的电网中,当发生单相接地故障的问题?

发布于:2008-04-04 10:12:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
中性点直接接地的电网中,当发生单相接地故障时:
1.零序电流方向母线流向线路流向故障接地点,但为什么零序功率方向线路流向母线,两者为什么相反?
2.书上讲,零序电流可以看成是故障接地点出现一个零序电压而产生的,此零序电压方向,是线路高于大地电压为正.
但我从序分量网图上看,零序电流是故障接地相电势产生的,而零序电压是零序电流在零序阻抗上产生的电压降.并非真的是零序电流是故障接地点出现一个零序电压而产生的. 是否正确,请大家谈谈.
3.故障接地点的零序电压最高,此零序电压方向,是线路高于大地电压为正.但3UO=-UA(例A相金属性直接接地).有点看不懂?
是否故障接地点零序电压相对与正序负序电压来讲(以A相电压和大地为基准),零序电压是负值?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xu9652223
    xu9652223 沙发
    谢谢yywdday2005701
    2008-04-11 18:15:11

    回复 举报
    赞同0
  • yywdday2005701
    这是一个参考方向规定的问题,因为序分量只有电源正序是电源侧最高,而电压负序和零序是故障点最高,这在对称分量法中用叠加原理已经得到证明。但我们用复合序网分析时,为了保证参考方向一致时,规定了电流由母线流向线路时为正方向,母线电压为高电位,这样就出现了楼主提出问题的现象。
    2008-04-11 12:18:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

企业谐波如何治理

企业有3台变压器 600kva 2台 400kva 一台.企业多用大功率变频器控制启动大功率直流电机.3台变压器是合在一起高压计量.功率因数0.75 目前企业的实际用电情况是2台600变压器采用普通无功功率补偿,运行还算正常.表象问题就是设备电容容量损耗,及线路老化.可也算是能够补偿.而400的变压器做了新的电容补偿柜,不能够投入.送电就烧电容柜设备,~~这应该是谐波的原因吧??请帮忙讲解3个问题,

回帖成功

经验值 +10