知识点:工作面配电点

工作面配电点

1:作面配电点是将采区变电所或移动变电站送来的l 140 V或660 V电能分配给采煤机工作面或掘进工作面的用电设备。工作衙煤电钻和照明用的127 V电源由煤电钻和照明综合保护装置供电。

1.工作面配电点的设置

I:作面配电。电接受由采I灭变电所或移动变电站送来的低压电能,通过控制开关、磁力起动器,用软电缆向回采或掘进工作面的机电设备供电。同时,它还利用干式变压器或煤电钻变压器综合保护装置,将电压降为127 V,供煤电钻、照明和信号等用。

l:作面配电点是低压开关集中处,由于其经常要随工作面移动和搬迁,故不设专用硐事。、回采]:作面配电点通常没在邻近的运输平巷的槽龛内或平巷的一侧,距工作面50~70 m。若非瓦斯煤尘突出的矿井,机采工作面配电点可放在回风巷内,掘进工作面配电点大多设在掘进巷的一侧,距掘进工作面80~100 m。 为避免因电气设备发生事故引起燃烧蔓延,配电点附近应用不燃性材料支护。若邻近的巷壁是可燃性矿层,还应以不燃性材料制成的背板(如水泥板等)相隔。

2.配电点控制开关的设置

对由工作面配电点直接控制的一I:作fll『上的各种用电设备,应用经直接接在该配电。一氧母线上的专用磁力起动器控制。 由于工作面配电点距采区变电所较远,并因采掘工作面电气设备经常移动、负荷重、启动频繁、工作条件差、维护量大,故一般应在每个配电点加没一台电源进线自动馈电开关。该开关与配电点的其他磁力起动器设在一起,以便于停送电操作和管理、维护。并H在磁力起动器出现机构失灵或接点粘连时,还可用其切断电源,同时此开关的设置还能增加过流保护系统可靠性和选择性。

相关推荐链接:

1、异步电机软运行机理探究

2、同步发电机运行技术与实践



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.2 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常用的防雷装置

知识点:防雷配电装置 一 接闪器 避雷针、避雷线、避雷网和避雷带都是接闪器,它们都是利用其高出被保护物的突出地位,把雷电引向自身,然后通过引下线和接地装置,把雷电流泄入大地,以此使被保护物免受雷击。接闪器所用材料应能满足机械强度和耐腐蚀的要求,还应有足够的热稳定性,以能承受雷电流的热破坏作用。接闪器具有不同的形状。避雷针为针状,避雷线为悬索状,避雷带为带状,避雷网为网格状,它们都是接受雷电流的金属导体。