土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 配电箱分级标准化管理

配电箱分级标准化管理

发布于:2022-12-10 18:52:10 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

知识点:分配电箱

1.配电柜(箱)安装

配电柜(箱)安装要求是:配电柜(箱)应用不可燃材料制作;触电危险性小的生产场所和办公室,可安装开启式的 配电板 ;触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、 锅炉房 、木工房等场所,应安装封闭式箱柜;有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施;配电柜(箱)各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐,安装牢固,操作方便 柜(箱)应内无积尘、积水和杂物;落地安装的柜(箱)底面应高出地面50~100 mm;操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;柜(箱)前方0.8~1.2m的范围内无障碍物;保护线连接可靠;柜(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在柜(箱)外表面或配电板上的电气元件,必须有可靠的屏护。
2.配电柜(箱)运行
配电柜(箱)内各电气元件及线路应接触良好,连接可靠;不得有严重发热、烧损现象。配电柜(箱)的门应完好;门锁应有专人保管。
3.配电柜(箱)分级
一般一级配电不允许直接带用电设备,二级配电后面会带动力设备,因为它是三相电,三级配电就是市电了(220V)。至于里面的设备有一定的差异:一级配电柜里面一般有隔离刀闸、断路器、漏电保护器等,二级里面是一个大的三相断路器、三级是单相的断路器。当然这是举例子,要根据不同的用电负荷来选设备。下面我们详细来学习一下一级、二级、三级配电的作用以及用途。
(1)一级配电箱
施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。

图片

(2)二级配电箱
适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
图片
(3)三级配电箱
即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

图片

(4)临时施工用电箱按有关国家要求一般分三级防护
一级配电箱:可以理解为工地或项目的总配电箱(一般只有1个);
二级配电箱:各楼层或各栋楼的配电箱(按实际);
三级配电箱:即各用电器的最后接线箱,可以活动,可以固定,切记漏电保护开关是最后的,从漏电保护开关接用电器。

图片


附:施工现场配电箱及开关箱管理
(1)总配电箱应设在靠近电源的区域,总配电箱以下可以设若干分配电箱:分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱下可设若干开关箱。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式设备的水平距离不宜超过3m。
(2)每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。
(3)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。
(4)配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为12~20mm。其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。
(5)配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道,装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为14—16m,移动式配电箱、开关箱应装在坚固、稳定的支架上、其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~l.6m。
(6)配电箱,开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电气安装板与金属箱体应做电气连接。
(7)配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电器连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。
(8)配电箱,开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线,排列整齐:导线分支接头不得采用螺栓压接.应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。
(9)配电箱,开关箱的金属箱体,金属电器安装板及电器正常不带电的金属底座,外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。
(10)配电箱,开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。
(11)配电箱,开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成柬卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱,开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆.不得有接头。
(12)配电箱,开关箱外形结构应能防雨、防尘、落锁。

相关推荐链接:

1、异步电机软运行机理探究

2、同步发电机运行技术与实践



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 578 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

总配电箱到分配电箱是如何接线的

知识点:总配电箱 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。 故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 1、从总配电箱的分配电开关分别引出黄、绿、红(A、B、C)三相线,淡蓝色工作零线从工作零接线端引出,黄绿双色PE保护零线从PE端子引出。

回帖成功