土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:网吧自动喷水灭火系统用湿式还是预作用?

请教:网吧自动喷水灭火系统用湿式还是预作用?

发布于:2008-04-04 09:54:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
2000平的网吧,在三层,按规范应设自动喷水灭火系统,但不知道应该作湿式系统还是预作用系统?或者气体灭火?
请各位请点一下.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaolei_128
    zhaolei_128 沙发
    个人认为预作用系统
    规范要求严禁误喷的地方设置预作用系统。
    气体灭火不推荐。原因是探测到火灾后广播报警系统会提示人员撤离。这有段时间会使火灾迅速扩大。
    有人认为水会破坏电脑设备,我觉得火灾时还是以人员安全为主,况且预作用系统要求采用快速响应喷头,能及时扑灭火灾,我们院有资料统计在开启1~5个喷头时就能很好的控制或扑灭火灾。所以不会有太多设备遭到破坏。
    2008-04-07 18:40:07

    回复 举报
    赞同0
  • ccm9810204
    ccm9810204 板凳
    我觉得用气体灭火系统也可以吧,
    要不不管用湿式还是预作用不都用水来灭火,到时候设备全没了

    2008-04-05 23:48:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水炮的 广东地方标准 和 国家规范吗

大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范(DBJ15-34-2004).rar与 固定消防炮灭火系统设计规范GB50338-2003.rar 的关系是什么?一个广东地方标准 和 国家规范吗

回帖成功