土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 地下车库给排水系统的优化设计

地下车库给排水系统的优化设计

发布于:2022-12-09 19:24:09 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
随着客户对于车库经济性、车库品质等方面要求的不断提高,车库给排水设计面临的挑战越来越多,也存在诸多可优化项,以下结合安全、经济、实用等方面考虑,从消防泵房及水池、车库消火栓系统、车库气体灭火系统、车库集水坑等方面 提出若干设计优化措施,与诸位同行探讨。
   
一、消防泵房、水池设计优化
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014及《建筑设计防火规范》GB50016-2014的实施,对于消防泵房、水池的设置有诸多明确要求。《消水规》第5.5.12条及《建规》第8.1.6条有如下要求:“附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层”。
对于多层地下车库,消防泵房只能设置在地下一层或地下二层且与室外地坪高差不应超过10m。如消防泵房借用楼座疏散楼梯作为安全出口时,应复核楼座楼梯连通的地下室层数,亦不能超过两层。
当市政供水管网无法满足建筑或小区室外消防用水需求时(如:双路供水、接口管径不足等),消防水池需要同时储存室外消防用水,此时面临的限制将更多。《消水规》第4.3.7条“储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m;取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m”。
此时,消防水池最低水位与室外地坪高差应按不超过5m设计(另有消防车接口高度1m),则只能设置在地下一层。在严寒地区、大型车库等顶板覆土厚度较大的项目中,带来的问题更加突出:水池水位利用率低(无效水位较多),水池占地面积大,过多的无效水容积增大结构荷载。
 
当车库为多层车库时,可将室外消防用水与室内消防用水分开储存,当水池上下重叠设置时,还可抬高地下一层水池池底标高,从而提高上层水池容积利用效率,降低结构荷载,同时增加下层水池有效液位高度,减少水池面积。
 
另外,由于消防取水口的功能与室外消火栓类似,还应满足室外消火栓的设置要求,如距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m。因此,水池位置除结合车库布置考虑外,还应结合总图消防车道、建筑物等综合考虑,以满足水池取水口的设置要求。还应尽可能减少取水口横管(DN400~600)在车库底板下或下层梁下等区域的敷设长度,减少层高占用及后期维修、维护等方面的隐患。
   
二、车库消火栓系统设计优化
室内消火栓是车库最有效的外部救援、灭火设施,其布置合理性对车库的日常使用有明显影响。随着车库成本控制、精细化设计等方面的不断深入,柱距、柱截面、行车流线等的变化为消火栓的布置带来难度。《消水规》第7.4.7条对于消火栓设置的要求:“汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行及车位的设置,并应确保消火栓的开启”,其关键词:
1.不应影响汽车通行;
2.不应影响车位设置;
3.确保消火栓开启。
现实中,车库消火栓设置经常出现以下问题:
01、消火栓影响行车
消火栓明装于车行道侧墙,凸出到车道内,影响车道宽度,对行车造成干扰。
 
02、消火栓影响行车
消火栓箱体及管道宽度超过柱边较多, 对于后期停车有较大影响,且易发生刮蹭,造成设施或车辆的磕碰、损毁。
 
03、车位影响消火栓开启
停车后消火栓前无操作空间,影响箱门开启,存在安全隐患,火灾时影响消防扑救。同时,随着业主维权意识及安全意识的提升,此类设计将面临越来越多的客户投诉。
 
 
针对以上常见问题,在车库消火栓设计时,可采取如下处理措施:
01、利用车库与楼座、设备房等周边墙体的不规则性,将消火栓设于无法施划车位的端墙、边角等部位。
 
02、结合车道流线设置,面向车道开启。
 
03、利用厚度超过200mm的柱边或墙角布置。
 
04、利用车位间的通道或不足以设置车位的柱边空隙。
 
05、利用设备房墙体嵌入安装消火栓(暗装后的墙体应满足设备房防火要求)。
 
06、结合疏散楼梯间设置,位于疏散口便于取用。
 
07、合理规划消火栓间距。规范不强调“任意相邻两个消火栓”的间距,保护相同区域的两个消火栓间距满足要求即可(注意各地审查尺度)。
 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

风力发电技术

返回版块

8707 条内容 · 170 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

弱电工程综合管道知识大全

管道施工在弱电工程中占比还是很大的,尤其室外管网的施工,一般造价都是几十万以上了,因此弱电管道施工还是要知道的,今天的文章可以看看。 通信管线是用来敷设地下通信线缆的一种建筑,由于其位置相对固定并可以有效降低地上空间的占用,而且安全稳定、便于管理和巡检,深受各大运营商的青睐。国家对人口密集区的城市建设项目在规划、计划批复上也非常支持城市通信管道的同步跟进。

回帖成功

经验值 +10