《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022防雷部分内容涉及到第三类、第二类防雷建筑物及需加强措施的第二类建筑物,下面列表进行对比如下:
类别 | 二类加强 | 第二类 | 第三类 |
网格法 | 接闪网格不应大于 5m×5m 或 6m×4m | 接闪网格不应大于 10m×10m 或 12m×8m |
接闪网格不应大于 20m×20m 或 24m×16m |
滚球法 | 保护半径不应大于 30m | 保护半径不应大于 45m | 保护半径不应大于 60m |
引下线平均间距 | 不应大于 12m | 不应大于 18m | 不应大于 25m |
建筑物外墙内侧和外侧垂直敷设的金属管道及类似金属物 | 应在顶端和底端与防雷装置连接; 在 250m以上 区域与防雷装置不应超过 每20m 连接一处; 100m?250m 区域不应超过每 50m 连接一处; 0?100m 区域内应在 100m 附近楼层与防雷装置连接 |
应在顶端和底端与防雷装置连接; 在 100m?250m 区域不应超过每 50m 与防雷装置连接; 0?100m 区域内应在 100m 附近楼层与防雷装置连接 |
应在顶端和底端与防雷装置连接 |
圈梁闭合环路 | 250m及以上 区域应每层连成闭合环路,闭合环路应与本楼层结构钢筋和所有专用引下线连接; 250m以下 区域同二类要求 | 结构圈梁中的钢筋应在地下一层或地面层、顶层和间隔不超过 20m 的楼层连成闭合环路,闭合环路应与本楼层结构钢筋和所有专用引下线连接 | |
外墙较大金属物 | 应将 30m及以上 外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连; 30m及以上 水平突出的墙体应设置接闪器并与防雷装置相连 |
应将 45m及以上 外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连; 45m及以上 水平突出的墙体应设置接闪器并与防雷装置相连 |
应将 60m及以上 外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连; 60m及以上 水平突出的墙体应设置接闪器并与防雷装置相连 |