通用规范防雷措施对比,便于理解、记忆

发布于:2022-12-09 19:16:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022防雷部分内容涉及到第三类、第二类防雷建筑物及需加强措施的第二类建筑物,下面列表进行对比如下: 

表1  不同类别防雷建筑对比
类别 二类加强 第二类 第三类
网格法 接闪网格不应大于 5m×5m 或  6m×4m

接闪网格不应大于 10m×10m 12m×8m

接闪网格不应大于 20m×20m 24m×16m
滚球法 保护半径不应大于 30m 保护半径不应大于 45m 保护半径不应大于 60m
引下线平均间距 不应大于 12m 不应大于 18m 不应大于 25m
建筑物外墙内侧和外侧垂直敷设的金属管道及类似金属物

应在顶端和底端与防雷装置连接;

250m以上 区域与防雷装置不应超过 每20m 连接一处;

100m?250m 区域不应超过每 50m 连接一处;

0?100m 区域内应在 100m 附近楼层与防雷装置连接

应在顶端和底端与防雷装置连接;

100m?250m 区域不应超过每 50m 与防雷装置连接;

0?100m 区域内应在 100m 附近楼层与防雷装置连接

应在顶端和底端与防雷装置连接
圈梁闭合环路 250m及以上 区域应每层连成闭合环路,闭合环路应与本楼层结构钢筋和所有专用引下线连接; 250m以下 区域同二类要求 结构圈梁中的钢筋应在地下一层或地面层、顶层和间隔不超过 20m 的楼层连成闭合环路,闭合环路应与本楼层结构钢筋和所有专用引下线连接
外墙较大金属物 应将 30m及以上 外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连;
    30m及以上 水平突出的墙体应设置接闪器并与防雷装置相连
应将 45m及以上 外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连;
   45m及以上 水平突出的墙体应设置接闪器并与防雷装置相连
应将 60m及以上 外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连;
    60m及以上 水平突出的墙体应设置接闪器并与防雷装置相连
表中:
1、需加强措施的第二类防雷建筑物为高度超过250m或雷击次数大于0.42次/a的第二类防雷建筑物;
2、引下线平均间距包括专用线下线和专设引下线的平均间距。