土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 浅述施工方案编制中易遗漏的内容

浅述施工方案编制中易遗漏的内容

发布于:2022-12-09 10:54:09 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]

施工方案是在建筑工程施工过程中指导施工作业的文本性内容,用于指导现场施工,解决各分部分项施工中材料的选用、施工工序的安排、施工过程的要求、质量控制的要点、安全措施的要求及施工完成后质量控制、成品保护等相关要求。

1   施工方案编制内容

施工方案需要施工技术人员根据施工图纸、施工现场条件、材料物资供应情况及施工机械配置等相关要素编制,避免现场盲目施工。一方面作为施工参考依据,另一方面作为工程后续竣工结算及资料备查的依据。通过施工方案、技术交底实现部分图纸内容深化、细化,并由施工人员实现图纸内容。

对于常规方案,如防水施工方案、砌体施工方案、楼地面施工方案等,需描述常规施工工艺流程、细部节点施工做法和要求、特殊工艺要求,非常规部分需描述特殊情况下的具体细节做法要求等。对于涉及安全性要求的方案,必须有相应的安全计算内容及相应专项安全措施。对于部分涉及施工图纸内容的施工方案,必须附有细部节点施工大样,如模板支撑需有模板支撑的排布间距排布的平面图、剖面图等,脚手架需有平面布置图、悬挑架型钢平面布置图、立面示意图、剖面示意图、细部节点图(拉结点、固定点、连接杆件等),特殊部位另需补充详细的构造措施节点图。

需特别注意的是,高支模支撑杆件排布设置附图必须与计算书中一致,实际排布图的布置间距须小于计算布置间距,以确保实际承载力不小于计算结果的安全性。

对于特殊部位的构件布置受力构件需进行结构承载力复核计算,复核承载力不满足构件荷载的,需采取结构加固补强措施。如悬挑脚手架布置于阳台构造边梁上、塔式起重机附墙位于结构梁上等部位时,需对结构构件进行承载能力复核计算;对于施工电梯基础位于地下室顶板上、地下室顶板上需通过运输车辆等情况,也需对结构进行承载计算,承载能力不足时,需对地下室顶板采取支撑加固措施。

对于塔式起重机基础等牵涉到较大安全隐患的方案需仔细核查相关数据,须保证数据正确,查看基础部位的地勘报告土层分布情况,避免出现塔式起重机基础土层下面较浅部位存在软弱层。如存在软弱土层,塔式起重机基础的截面宜参照较软层承载力考虑,也可以通过下卧层承载力计算调整塔式起重机基础的承载截面。

2   方案编制中易遗漏的内容

2.1   土方开挖方案中,地库外侧外坡道部位土方开挖的描述,易缺乏对其相邻基础开挖过程中存在的土方回填内容,仅描述开挖,未描述较深部位井坑砖胎模侧的土方回填,也未描述基础侧与基坑支护或边坡间土方的回填。

2.2   模板施工方案中,易遗漏集水井、电梯井坑模板支设做法,最常见的是遗漏风井、电井等结构尺寸较小区域的模板支设做法,对于较长结构有变形缝部位,遗漏变形缝部位模板支设的节点做法;缺少外露超长混凝土结构留缝做法。

2.3   钢筋施工方案中,对于筏形基础,缺少筏形基础边钢筋封头做法及绑扎要求;对于剪力墙钢筋加工和绑扎,缺少水平钢筋构造做法和端部节点要求,缺少楼梯板钢筋的绑扎要求和保护层设置做法;对于连廊或女儿墙,缺少水平钢筋两端墙、柱内的锚入长度和要求;电渣压力焊内容缺少变直径钢筋焊接的质量保证的具体做法。

2.4   混凝土施工方案中,易遗漏混凝土输送泵位置和泵管位置,对于楼层(基础和地下室应分区块)缺少混凝土浇筑顺序和推进方向;缺少不同混凝土强度等级浇筑顺序和分隔要求;缺少混凝土浇筑收尾时余料控制和冲洗泵的具体做法和要求;缺少对混凝土浇筑缺陷的具体处理要求,对于不是一般缺陷是否需处理及如何处理,对一般缺陷状况进行描述,并需编制针对性处理方案。

2.5   脚手架方案中,易遗漏电梯井道、天井等区域的独立脚手架的搭设,对此类区域脚手架的搭设作详细的描述,特别此类架体的分段搭设高度、连墙措施等的具体要求等;施工电梯部位脚手架需做搭设详细 说明。

2.6   防水施工方案中,缺少不同防水材料交接部位的处理方法,特别是卫生间平面与立面交接部位的处理方法;缺少住宅楼出屋面排汽管与墙或烟道交接部位的细部节点做法;对墙面防水高度描述不清楚、不具 体;缺厨房、卫生间墙面防水与装饰抹灰质量控制措施。

2.7   屋面施工方案中,未对女儿墙及管道周边留缝要求作描述,对屋面排气道未做详细做法描述(需根据不同找坡及保温做法有针对描述),缺出屋面排汽管与排烟道或出屋面墙体间细部做法描述;缺排水口细部做法和质量控制要求;缺防雷接地做法与屋面做法间的具体要求;对出屋面门口部位的泛水高度描述不清,泛水高度不足。

2.8   楼地面施工方案中,缺楼地面贴砖排布图,未对贴砖排布进行描述;易遗漏楼梯间楼地面细部做法。

2.9   门窗施工方案中,易遗漏对进户门、防火门尺寸及开启方向等根据防火规范作要求;未对门窗防水节点做法及留缝、打胶作要求;卫生间未考虑内开窗高度与吊顶高度关系,未进行高度分析比较。

2.10   节能方案中,遗漏飘窗、空调隔断等部位保温及防水做法,未描述房屋局部外墙保温的加强措施,缺易形成冷桥部位的细部节点做法;未描述位于底层建筑保温层(非幕墙部位)采用双层网格布的加强做法。

2.11   装饰装修施工方案中,缺少外墙装饰分格线条的描述,或者由于设计没有沟通解决,所以在方案中未体现;未对不同装饰构造交接部位作具体做法描述,如石材与真石漆或涂料饰面的交接做法,装饰与门窗间交接做法等。

2.12   申报方案缺少:给排水施工方案、机电安装施工方案、电气安装施工方案、暖通施工方案;有的项目缺少装饰工程施工方案;较多缺少室外工程施工方案,即每个分部分项的方案均需完善。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

结构资料库

返回版块

41.23 万条内容 · 393 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

近场地震下屈曲约束钢板剪力墙结构抗震性能研究

摘要: 为评估屈曲约束钢板剪力墙结构在近场地震下的性能,在该结构振动台试验试件的有限元模型基础上,设计了具有理想屈服模式的4个不同层数的等效拉杆简化模型。采用非线性时程分析方法,重点对结构层数、近场地震有无速度脉冲效应等的影响进行了分析。结果表明:与非速度脉冲地震波作用时相比,4榀框架在近场速度脉冲地震波作用下的响应均较高;同时,随着结构高度的增加,层剪力呈减小趋势;仅5层屈曲约束钢板剪力墙结构在多遇和罕遇地震下的层间位移角小于规范限值,表明在进行屈曲约束钢板剪力墙结构设计时,需深入分析近场脉冲型地震对其的影响。

回帖成功

经验值 +10