一、检查三相配电系统中的电力消耗是否不平衡。
1、三相式负载平衡。
2、仔细检查0线,可能是中性线过载了。
如果负载就这个样子,可能需要增加稳压电源的容量。如果三相电压过高,稳压电源可以防止过载导致设备性能不佳。如果设备的额定电压稳压电源可以确保运行,那么稳压电源不能消除零线带电的情况。那么不稳定的电压差可能因为该设备零线带电。建议首先确定零线故障的原因。
3、过电压超过稳压电源的稳定极限范围,导致稳压电源的自动保护电路被触发,使输出电压不稳定或直接停止运行。
4、输入电压太低。这里,三相电压调节器(304V-456V)的电压限制,无论是低电压还是高电压,都不能超过这个工作范围,以避免自动保护。
5、输入的三相电压不平衡,即稳压电源的三段中的一段不稳定,这也可能造成稳压电源输出电压的不稳定。
二、系统电路故障。
例如,缺少一个相位和一个接触不良。低压网络的中性线断开,断点后负载不平衡,三相电压出现偏差。在一个三相负载严重不平衡的低压网络中,负负载的相电压很低,其他相对正常的电压略高。三相电路中的负载不平衡的典型表现如下。这表明控制配电线路负荷分布的重要性。
解决三相稳压电源的电压不稳定问题
1、不平衡的负载被分配到不同的供应点,以减少集中连接造成的严重不平衡。
2、采用交叉平衡法,将不平衡的负荷平均分配到各相之间,使平衡最大化。
3、增加负荷接入点的短路能力,例如通过更换网络或提高供电电压水平,以提高系统承受不平衡负荷的能力。
4、安装一个平衡装置。一些补救三相电压或功率不平衡对电力系统和电能质量造成损害的技术措施已被简要提及。
更为合理和有效的是要采取的具体措施,这些措施的实施应通过比较现场的技术和经济条件来确定。在低电压三相四线系统运行的城市和农村电力网络中:这是由于电力用户一般在单相、单相和三相负载模式下运行,这取决于负载的大小和运行时间。因此,客观上,电力系统的三相之间存在着不平衡的电流,而这种消耗的不规律性是无法事先预测的。这导致了低压网络的三个阶段的长期负荷不平衡。
在电力部门,除了优化负荷分担外,几乎没有其他有效的解决方案。电力系统中的不平衡电流会增加对变压器线路和铜的损坏,增加变压器的铁损,降低变压器的功率输出,甚至影响变压器的安全运行,最终导致三相电压不平衡。不平衡电流补偿均衡器是一个自动调谐装置,可以有效地消除这个问题,并纠正有源电流的不平衡以及补偿电路的电抗。其理论结果是,三相功率因数达到1,三相电流达到补偿值。
实际应用表明,三相功率因数可以补偿到0.95以上,不平衡电流可以调整到变压器额定电流的10%。根据王氏定理,相间连接的电容器可以在有源电流相间切换。使用Wanggs定理设计的不平衡电流的电抗校正器允许对变压器的电流进行校正访问。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 452 人订阅
阅读下一篇
高压直流电源面对干扰问题的解决方案分析随着电源技术的发展,高压直流电源控制已从早期的模拟电路逐渐演变为高度集成的控制设备,例如微处理器和DSP。这些设备体积小且非常精确,但是开关电源会产生电磁干扰和辐射,工作环境比其他通信设备更坚固,对辅助电源的需求也很高。因此,今天我们将辅助电源用于高压直流电源,有必要说明其工作特性和波形,并注意根据实验数据对高压直流电源进行的分析、问题和参数选择。 一、高压直流电源的干扰问题 当今的智能开关电源具有用于内部监视和通信的内部微处理器或DSP。微处理器芯片具有非常高的功率要求,所需的幅度非常稳定,更不用说会引起电磁干扰的大尖峰和毛刺,并且辅助电源的交流适应性大于整流器的正常工作范围必须宽泛。当整流器连接到交流电源时,监视部分必须首先正常运行,执行自检和各种条件以查看整流器是否可以打开。如果交流电压过高或过低,整流器将停止工作。但是,监视部分必须继续正常运行,并保持正常的监视和通信。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发