给排水管道交叉且排水管高于给水管怎么办?
给排水管道交叉且排水管高于给水管怎么办?
请教各位,一工程受室外排水管道标高及其它因素限制,室内埋地排水横干管需要与室内综合管沟(热力,给水)交叉敷设.排水管从管沟中穿过,且排水管高于给水管和热力管,降低排水管标高或抬高给水管标高都有困难,即便抬高给水管也不能满足净距0.15M要求,该怎么办?可不可以灵活掌握规范,毕竟污水泄露污染给水管的概率较低,急
发布于
2008-04-04 00:33:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
psxshui
给水管加套管,其长度为交叉点两边不得小于3.0m,套管两端应采用防水材料封闭!
污水管有必要加吗?学习中
2010-08-24 11:42:24
来自 PC
评论
举报
qiubin356
在给水管上加钢套管,规范上有规定
2010-08-24 10:15:24
来自 PC
评论
举报
加载更多