一、套管

1、管道在穿越以下区域时需设防水套管:混凝土水池侧壁、地下室室外顶板、侧壁、人防墙、屋面;

2、给排水管及消防管道在穿梁及阳台楼板时设钢套管;

3、套内卫生间沉箱内排水管及通气管设胶圈止水环,楼层间水管井内给排水及消防管道穿楼板设UPVC套管,室内楼层中其余部位给排水及消防管道穿楼板设UPVC套管,室外穿楼板套管应高出饰面层50mm,室内穿楼板套管应高出饰面层20mm;

4、钢套管应做好防腐措施;

5.穿砖墙空调冷媒管套管采用UPVC管,穿梁空调冷媒管套管采用钢套管;

6、套管比所穿管道大1-2级。


二、给水管

1、给水管入户时需在结构上压槽;

2、给水管在入户时需进行成品保护措施;

3、给水管需进行压力试验;

4、给水管道在系统运行前必须进行冲洗,需达到出水口的水色和透明度与进水目测一致为合格;

5、室内消火栓系统在交付使用前必须冲洗干净,其冲洗强度应达到消防时的最大设计流量;

6、消防管道螺纹连接用麻丝和生料带。



给水管预留长度不够及给水边插座需选用防溅型


结构施工时没有考虑给水管施工,在结构上开槽

三、排水管

1、高层建筑室内明装且其管径大于或等于110mm的塑料管,立管穿越楼板、横管穿越防火墙或管井时,须设阻火圈。塑料管排水立管每层均设伸缩节;

2、卫生间预留的排水管道应加管堵封堵;

3、管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上,立管底部应设支墩或采取牢固的固定措施。钢管水平安装支架间距,不得大于下表所列数值


UPVC管道最大支承间距,按下表


管道防腐:埋地钢管外壁采用环氧煤沥青涂料三油一布防腐,防腐层总厚度不小于0.4mm,其余管道按下表。



  • uangzhiyong
    uangzhiyong 沙发

    非常好的资料,学习了,谢谢分享

    2022-12-07 16:42:07

    回复 举报
    赞同0

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1295 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[住建部]第六批城镇老旧小区改造可复制政策机制清单

住房和城乡建设部办公厅关于印发 城镇老旧小区改造可复制政策 机制清单(第六批)的通知  建办城函〔2022〕392号 各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局: 近日,北京市人民政府办公厅印发《老旧小区改造工作改革方案》(京政办发〔2022〕28号),围绕城镇老旧小区改造工作统筹协调、项目生成、资金共担、多元参与、存量资源整合利用、改造项目推进、适老化改造、市政专业管线改造、小区长效管理等方面,提出一揽子改革举措,对破解城镇老旧小区改造难点堵点问题,探索存量住房更新改造可持续模式具有重要借鉴意义。我们对北京市老旧小区改造工作改革方案中有关政策机制、具体做法进行了梳理分析,形成《城镇老旧小区改造可复制政策机制清单(第六批)》,现印发给你们,请结合实际学习借鉴。