阅读下一篇
新版钢烟囱共振问题1、新版规范5.2.2条:当其顶部1/3高度范围内的坡度不大于2%时,且顶部风速大于临界风速/1.2时,应验算涡激共振响应。不再与雷诺数相关。 2、10.3.5说明,破风圈可干扰旋涡形成,但没数表明可全部消除旋涡。 3、80米的烟囱,为方便制作,顶部基本都是直筒,坡度小于2%。按PKPM1.4.1里的烟囱计算,基本所有的烟囱都得算共振,而算共振的弯矩是不算的10倍,这成本就相差太大,而且当基本风压较大时如新疆0.8kN/m2,底部的螺栓(用M64,Q355)数量根本满足不了,请问大师们是怎么考虑的?设破负风圈后还算共振不?首先Sc基本都是小于5的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板见规范SH/t3132-2013
回复 举报
不错,好资料,收藏了,谢谢楼主分享,下载学习一下!
回复 举报