土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 现场胶接绝缘接头操作流程、 注意事项及常见问题

现场胶接绝缘接头操作流程、 注意事项及常见问题

发布于:2022-12-06 10:35:06 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

知识点:绝缘接头

1 胶接技术原理

胶接作用发生在相互接触的界面间。粘接前,应对胶接面进行适当处理,然后涂抹胶粘剂均匀覆盖在交界面上。接着便是胶粘剂湿润、扩散、渗透之后,使界面紧密接触。当胶粘剂的大分子与被粘接物表面的距离小于0.5mm时,便会相互吸引,产生范德华力或形成氢键、配位键、共价键、离子键、金属键等,加上渗入被粘物表面空隙中的胶粘剂。固化后生成无数的小“胶钩子”,从而完成 粘接过程,从此获得了牢固的连接。整个胶接 过程是一个复杂的物理和化学转变过程。

1.1 胶接技术三个要素:

压力——施加一定的压力保证胶粘剂充分渗透粘接物表面空隙;

温度——保证一定的温度,以便保持胶粘剂分子的活性 ;

时间——给予胶接一定的时间保证物理和化学转变充分。

2 胶接绝缘接头介绍

钢轨胶接绝缘接头,是轨道电路的重要组成部分,广泛应用于道岔区间和无缝线路。


2.1 胶接绝缘接头性能要求

钢轨胶接绝缘接头,是轨道电路的重要组成部分,广泛应用于道岔区间和无缝线路。在工厂内,采用玻璃纤维布、胶、金属夹板粘接成为复合绝缘夹板,在施工现场,采用复合绝缘夹板、高强度紧固件、绝缘套管、绝缘端板、胶粘剂将两段钢轨连接成为一体。保证接头部位抗拉强度满足无缝线路温度力变化要求,保证接头部位绝缘性能满足轨道电路要求,保证接头有足够的强度和抗老化性能。


2.2 胶接绝缘接头组成

胶接绝缘接头组成


2.3 厂制胶接绝缘接头和现场胶接绝缘接头的区别

图片

2.4 胶粘剂

(1)SY-TG3(Ⅱ)环氧树脂双组份胶

常温固化胶,主要用于环境温度高于20℃,湿度不大于60%的现场施工,当温度降低时胶的固化时间延长。使用时间4-10月。

(2)SY-TG2丙烯酸三组份胶

适合低温固使用,适用于20℃以下,-10~0℃时固化时间不大于40分钟。根据试验,环境温度20℃时固化时间约为12分钟,环境温度30℃时固化时间约为8分钟。使用时间11-3月

自2017年11月开始,因冬季施工需要,给各段陆续发送了部分SY-TG2丙烯酸三组份胶。截至目前,有的已经使用完,有的在仓库存放未使用。根据近期天气情况,环境温度持续升高,局部高达30℃,钢轨温度近45℃,这种温度下使用SY-TG2丙烯酸三组份胶固化时间5-8分钟。为了避免胶固化速度太快而影响接头粘接质量,建议当施工点内环境温度高于20℃时使用SY-TG3(Ⅱ)环氧树脂双组份胶粘接,环境温度不高于20℃时使用SY-TG2丙烯酸三组份胶粘接。

2.5 胶粘剂特点

(1)粘接强度高: 抗剪切强度可达到50Mpa以上,剥离强度达到6KN/m以上。

(2)电绝缘性能优良:体积电阻率为1013-1016Ω.cm,介电强度为30-50kV/mm,作为绝缘接头使用,这是必要的特性。

(3)收缩率小:固化时几乎不放出低分子产物,线膨胀系数受温度影响小,因此,接头胶层的尺寸稳定性好。胶粘剂收缩率在1%以下。

(4)耐腐蚀性优良: 胶粘剂分子键间排列紧密,交联密度又大,故有良好的耐溶剂、耐油、耐酸、耐碱、耐水等良好的耐腐蚀性。

(5)工艺性好:具有优良的混合性、湿润性、渗透性、稳定性,固化容易。

3 现场胶接绝缘接头操作流程及相关注意事项 

胶接准备→钻孔锯切→打磨除锈→对轨→和胶、涂胶→组装紧固→检测电阻→保温、固化、复紧→修磨、检查→记录

3.1 胶接准备

(1)检查胶接材料是否齐全,主要为螺栓、螺母、绝缘套管、端板数量,胶粘剂是否超期等

(2)人员组织,单个接头施工人员不少于4人。

(3)工具准备,对照使用说明书施工机具明细表。

施工机具明细表

序号 机具名称 单位 数量 备注
1 发电机   5KW 1月2日 附带电缆及多功能插座
2 角磨机   φ120 2 粘接面除锈,轨端倒棱
3 电磨机 1 螺栓孔扩孔、倒棱、除锈
4 轨端打磨机    φ200 1 轨端打磨
5 拉轨机    75 1 调整轨缝,顶紧端板
6 扭力扳手   2000N.m 2 配带于螺栓、螺母配套的套筒
7 扣件拆卸丁字扳手  M24 4月6日 拆卸扣件螺栓
8 呆头、活扳手 4月6日 拆卸、紧固夹板螺栓
9 撬棍 4月6日 拨动钢轨
10 起道器   3-5吨 2 钢轨抬高
11 道钉锤   5-10kg 1 敲打夹板,使其位置端正
12 钢平尺    1m、塞尺 各1 测量接头处轨顶及工作边直线度
13 宽座角尺  200 1 测量轨端纵向及横向偏斜量
14 轨温测量仪 1 测量钢轨温度
15 温湿度计 -20-70 1 测量环境温度、湿度
16 平锉刀   200-300 1 修整轨端边棱
*17 氧气、乙炔(或液化气) 1 加热钢轨粘接面,除湿、加温。
18 万用表 1  测量绝缘电阻
19 钢卷尺、直尺 各1 测量钻孔尺寸,钢直尺规格:500mm。
20 镜子 1 检查轨头下颚除锈洁净程度
21 砂轮片、磨头、砂轮
备足 打磨除锈用
22 棉纱
备足 清理钢轨打磨除锈后表层灰尘

3.2 锯切钻孔

(1)对钢轨进行锯切,采用宽座角尺检查端面垂直度,允许有不大于0.5mm的内倾。若出现外倾,采用轨端打磨机或角磨机进行处理。

(2)对钢轨进行钻孔,钻孔使用带定位工具的内燃钻孔机。

(3)检查螺栓孔尺寸精度,使用样板检测。


螺栓孔精度检测

螺栓孔偏差

夹板标准孔径φ33mm、钢轨标准孔径φ31mm、套管内外直径分别为φ25mm和φ28mm、螺栓外径φ24mm。考虑到夹板孔位置存在1mm的偏差,经过计算,钢轨孔理论长度方向或高度方向±3mm(极限偏差)以内仍可以安装,但实际操作中孔的位置在长度与高度方向都存在偏差,这就出现即使单个方向尺寸没有超出极限,两个方向偏差相互叠加后也会超出极限偏差,导致套管无法安装。


螺栓孔偏差

3.3 打磨、除锈

(1)采用角磨机对粘接面打磨除锈,打磨范围:纵向自轨端起长度460mm,横向自轨头下颚至轨底上边缘,轨端断面。打磨表面质量:显现金属光泽。

(2)采用角磨机对接头钢轨轨端倒棱,采用电磨机对螺栓孔除锈、周边倒角,倒棱、倒角技术要求:(0.8-1.5)mm×45°。

(3)对已除锈的粘接面、螺栓孔采用棉纱清除表面浮尘及铁屑。轨端毛刺可通过锉刀打磨清除。

3.4 对轨

(1)将绝缘端板放置在轨缝中间,调整两端部钢轨,使轨顶面垂直方向不能低凹。

(2)对于v≤200km/h线路,接头部位轨顶面垂直方向最大偏差不应超过0.3mm,轨头侧面工作边水平方向最大偏差不应超过0.3mm;对于v>200km/h线路,接头部位轨顶面垂直方向最大偏差不应超过0.2mm,轨头侧面工作边水平方向最大偏差不应超过0.2mm。

(3)根据施工实际情况,人工调整或采用拉轨机顶紧两端钢轨,防止绝缘端板脱落.

3.5 和胶涂胶

(1)清洗:采用毛刷蘸丁酮分别对夹板、钢轨粘接面进行清洗,清除表面污渍。钢轨粘接面清洗时应遵循:自一侧开始,由上而下,接头部位一定要清洗干净。

(2)和胶:将小筒内胶倒入大筒,采用铁铲将小筒残留胶刮入大筒内,采用竹铲上下翻动及搅动,使之混合均匀,色泽一致。

(3) 涂胶:采用铁铲分别对夹板、钢轨粘接面及轨底托板内侧涂抹,要求:无遗漏、涂抹均匀;端板两侧涂胶量适当加大,以保证多余胶挤出塞满接头处轨缝。

3.6 组装、紧固

(1)挑起两侧夹板与钢轨对位,穿入套管、螺栓(按照1、3、5跟端同侧,2、4、6跟端同侧),先采用呆头扳手(或开口扳手)拧紧螺母;采用道钉锤敲打夹板,使夹板与钢轨相对位置尽量保持间隙均匀。

(2) 按照2、5、3、4、1、6的顺序,采用大扭矩扳手扭紧螺母,使扭紧力矩达到1400N?m。

(3)在轨缝处轨底端安装轨底托板,使轨缝位于轨底托板中间。

3.7 检测电阻

(1) 根据TB/T2975检测接头电阻值,电阻值大于1000Ω为合格,若不合格需拆除重新粘接。

(2)线上施工,使用在线电流检测表其阻值大于20Ω即为合格。

3.8 保温、固化、复紧

(1)自由状态下,人工调整两端钢轨使端板顶紧(或接头顶死),钢轨不再向两端回缩。采用氧气、乙炔(或液化气)加热,单侧10-15min;加热完毕,再紧固螺栓,使之扭矩达到1400N?m。

(2)要点粘接、采用拉轨机顶紧端板状态下,松动拉轨机会产生回缩。采用氧气乙炔加热,直至溢出的胶完全固化(手摸胶完全硬化);再紧固螺栓,使之扭矩达到1400N?m。

3.9 修磨、检查

(1)采用角磨机或手砂轮修整接头部位外露端板及接头部位直线度,使轨顶面垂直方向不能低凹。

(2)对于v≤200km/h线路,接头部位轨顶面垂直方向最大偏差不应超过0.3mm,轨头侧面工作边水平方向最大偏差不应超过0.3mm;

(3)对于v>200km/h线路,接头部位轨顶面垂直方向最大偏差不应超过0.2mm,轨头侧面工作边水平方向最大偏差不应超过0.2mm。

3.10 记录

填写《现场胶接绝缘接头胶接记录表》。

4 接头使用过程中的维护保养 

(1)定期检查钢轨胶接绝缘接头使用清理,发现问题应及时处理。

(2)检查夹板两端部是否有油污、污物堆积,若有及时清除。

(3)检查螺栓是否松动,若出现松动及时复紧。

(4)用于曲线地段的胶接绝缘接头,还应定期打磨钢轨侧面飞边,避免飞边过大搭接到夹板上导致绝缘失效。

5 接头粘接或使用过程中常见问题及解决措施

(1)绝缘接头绝缘失效

(2)端板断裂

(3)胶体固化不完全。

(4)绝缘接头拉开

(5)电阻值低

5.1 绝缘接头绝缘失效

正常情况胶接绝缘接头的钢轨与钢轨、钢轨与夹板相互绝缘。下面列举一些常见的失效原因及分析:

(1)原因分析

①钢轨钻孔后未倒角,残留毛刺,组装夹板时毛刺穿透胶层,导致绝缘失效。

②钻孔、除锈的铁屑清理不干净,夹在钢轨与夹板之间,拧紧螺栓后铁屑穿透胶层,导致失效。

③钻孔偏差过大,套管安装困难,强行安装导致套管破裂,螺栓与钢轨连接导致失效;有时套管破裂不会立即显露出来,而是运行一段时间后,随着列车对接头的冲击,套管破裂程度加剧,导致螺栓与孔壁接触,夹板与钢轨或钢轨与钢轨导通,绝缘失效。

④紧固时拧螺栓导致套管跟随螺栓转动,如果钻孔位置有偏差,套管与螺栓孔内壁之间空间狭小,套管与孔壁摩擦、挤压,发生破裂,夹板与钢轨或钢轨与钢轨导通,绝缘失效。

⑤对钢轨锯切后被磁化,底部吸附铁屑,铁屑相互接触导致失效。

⑥绝缘接头在线路上使用一段时间后轨头产生飞边,相互搭连,导致失效。

⑦未安装绝缘套管、操作过程中夹板表面绝缘胶层刮蹭、损坏。

⑧曲线地段的胶接绝缘接头,钢轨侧面飞边过大搭接到夹板上导致绝缘失效。

(2)解决措施

①按操作规定对螺栓孔进行倒角。

②粘接前用毛刷蘸取清洗剂对夹板及钢轨粘接面进行清洗,一定要注意自一侧开始,由上而下,把铁屑清洗干净,防止二次污染。

③提高钻孔精度。使用带有定位装置的钻孔机钻孔,钻孔后使用测量工具或标准样板检验。粘接前需试组装夹板,查看六个螺栓是否全能顺利穿入套管,如果不能,必须扩孔修正。试组装完毕后才能进行和胶涂胶工作,以免因为钻孔不合适,和好的胶在桶内或夹板上固化,影响安装。

④紧固时按规定拧螺母而不能拧螺栓。

⑤用清洗剂对钢轨断面进行清洗,并注意清理底部铁屑。

⑥锯切后及时倒棱处理,并做好日常检查及养护工作。

⑦按规定操作,防止夹板刮蹭,破坏胶层。

⑧ 定期对钢轨侧磨产生的飞边进行打磨。

5.2 端板断裂

(1)原因分析

① 粘接时两端钢轨未顶紧,端板存在活动空间,列车通过时对端板碾压,会导致端板折断。

② 锯切后钢轨断面垂直度差,呈“V”或倒“V”形,也会导致端板折断。

③ 粘接后,端板顶端高出钢轨,未进行打磨,列车经过时受到冲击,出现端板脆断。

(2)解决措施

① 顶紧钢轨,冬季施工一定要使用大型伸缩器拉紧钢轨,防止胶体未固化导致打开。

② 检查钢轨断面垂直度,使用角磨机打磨,必要时使用端磨机进行打磨;粘接时在端板上抹胶,填充端板与钢轨之间的缝隙,减少活动空间。

③ 粘接完后进行打磨,保证端板与钢轨平顺过渡。

5.3 胶体长时间不固化或固化不完全。

(1)原因分析

① 和胶不匀,表现为胶体局部发粘,未固化完全。

② 胶过期,催化剂已失效。表现为B组份胶在桶内部分或全部氧化,呈果冻状。

(2)解决措施

① 按规定搅拌,使之混合均匀,色泽一致,如果气温过低用热水加热AB胶,增加其流动性。

② 使用前应检查包装外壳上生产日期。保质期12个月,过期严禁使用。

5.4 绝缘接头拉开

(1)原因分析

① 扭矩扳手扭矩过小,导致螺栓紧固力小。

② 胶未和匀,未能完全固化

③ 固化时间过短,胶未完全固化时便进行线路放散或通车。

④使用拉轨器拉伸钢轨粘接时,胶体未完全固化即松开拉轨器。

⑤ 粘接前钢轨粘接面打磨不彻底,在有锈迹的情况下粘接,接头剪切强度降低。

(2)解决措施

①扭矩扳手按规定调到1400N?M。

②按规定和胶均匀。

③如果没有充足的固化时间,粘接完成后对其轨顶加热,使其热量慢慢传到至整个接头,注意加热过程中用火焰来回扫掠,切勿过度加热,以免烤糊胶体。

④线上粘接因轨缝过大需使用拉轨器拉轨粘接时,应配备加热装置,粘接完成后对钢轨夹板进行加热,加快胶固化,确保在规定时间内开通线路。

⑤严格按照操作说明打磨钢轨粘接端,直至露出金属光泽,粘接前还应用清洗剂清洗打磨表面。

5.5 电阻值低

(1)原因分析

①现场环境湿度过大,未进行烘烤除湿。

②接头端板处缝隙较大,雨季雨水渗入缝隙内部,长时间导致钢轨生锈,锈迹浸润到夹板上连接两根钢轨。

(2)解决措施

①粘接前使用加热设备对钢轨除湿烘烤,湿度对绝缘接头的电阻值有较大影响。

②锯轨时保证钢轨端面垂直度,粘接时顶紧轨端。

6 其它问题


6.1 绝缘电阻的检测

根据TB/T2975-2018《钢轨胶接绝缘接头》规定,胶接绝缘接头在干燥和潮湿两种状态均达到要求为合格,干燥状态电阻值大于10MΩ,潮湿状态电阻值大于1000Ω。以上电阻值的检测条件,干燥状态下铁标中规定是在室内进行,试件应为干燥状态,且搁置在干燥的绝缘体上,现场很难满足干燥状态,所以一般测量潮湿电阻。

潮湿电阻测量方法:

在端板处浇水2L,1-2分钟间用不低于10V的万用表测量两钢轨及钢轨与夹板间的绝缘电阻值,大于1000Ω即为合格。

线上粘接时,根据运电信号函【2015】241号文要求,胶接绝缘接头使用轨道在线测试仪测量绝缘电阻大于20Ω为绝缘良好。

6.2 接头使用过程中在线电阻小于20Ω时的处理

接头在正常使用时,如果测得在线电阻值小于20Ω时,应对该接头重点监测,加大检查频次;若在线绝缘电阻小于5Ω时,采取以下措施进行处理:

(1)采用丁酮清洗绝缘接头部位,将表面油污、铁屑清除干净。

(2)采用逐个更换螺栓、套管的方式将螺栓、套管更换一遍

采用以上两种方式处理后,接头部位在线绝缘电阻大于5Ω,该绝缘接头可继续使用并加强观测。若经过以上方式处理后,在线绝缘电阻仍小于5Ω时,则判定该接头失效,应立即更换。

6.3 瞬间红光带的应急处置

(1)若接头部位在毫无征兆的情况下,突然造成红光带或在线绝缘电阻小于5Ω,应先用在线电阻测试仪检测钢轨与钢轨、钢轨与夹板间电阻值,再根据测量情况采取以下措施进行处理:

(2)检查接头部位两侧钢轨是否被水浸、有石渣埋过钢轨底、有其它物体将两钢轨、钢轨与夹板搭连,电务线是否裸露与夹板钢轨相连,若有,排除后检测在线电阻值。

(3)将接头端板部位石渣扒开,检查是否有污物渗入到轨端部位,采用硬质塑料或木片、竹片通开。

以上两项检查处理后仍无效果,再按照(二)接头使用过程中在线电阻小于20Ω时的处理方式进一步处理,若测量在线电阻值仍为零或小于5Ω,应立刻要点对接头拆解后重新粘接。

6.4 绝缘接头失效应后处理措施

接头部位出现红光带,并确定该接头失效后,应做如下处理:

(1)依次松开螺母。

(2)使用氧气乙炔、液化气、汽油喷灯烘烤夹板,着重烘烤螺栓孔内部及夹板两侧,使内部胶层碳化失效。

(3)使用道钉锤及扁铲配合,自侧面拆卸夹板。

(4)拆卸完成后按现场胶接绝缘接头使用说明书中操作流程重新粘接。

7 案例分析

7.1 螺栓孔钻孔偏差大,运行一段时间后接头突然失效。


 (1)2018年3月14日济南工务段莱芜车间孝义站出现 胶接绝缘接头失效的情况,到达现场后看到,接头最外侧两螺栓(1号、6号)已拆除,接头尚未拉开,仍在线路上应用,经过查看发现该接头两端套管破裂。经过了解,该接头于线下粘接,未经检测,上线后便出现红光带,当拆除1、6号螺栓时,接头恢复正常,由此可见,是1、6号套管破裂导致螺栓与钢轨搭接,故而出现绝缘失效的情况。

位置偏差表

孔编号 长度方向偏差( mm ) 高度方向偏差( mm ) 叠加偏差( mm )
1 +4 +5.5 +6.8
2 +3.5 +2.4 +4.2
3 +4 +2.3 +4.6
4 -0.5 +2.1 +2.2
5 +0.7 +2.8 +2.9
6 +0.9 +2.7 +2.8

从表中可以看出1号孔的位置偏差最大,长度与高度方向偏差均超过极限偏差,其叠加偏差达到6.8mm(  42+5.52???????=6.8 ),超出极限偏差3.8mm,这是1号套管出现破损(附图套管破损情况),螺栓与夹板连接,导致该接头失效的原因。

2、3号孔虽然水平与竖直方向偏差未超出极限,但是其叠加偏差超出极限,所以导致安装时套管破裂。

4、5、6号孔位置偏差未超出极限偏差,那为什么6号套管还是会破损呢?这是因为1号孔偏差太大,在安装过程中,夹板与钢轨相互借就,导致夹板向1号孔的位置偏移,从而6号套管安装时孔内空间狭小,强制安装下造成套管破裂,从而引起该接头失效。

(2)2012年2月22日,汉宜线荆州站18号与24号道岔间出现红光带。接头拆解后,发现有一个螺栓未使用绝缘套管,在螺栓上包裹有绝缘胶带。后经过了解,中铁十七局第五项目部施工的18号道岔岔后右股胶接时钢轨螺栓孔钻孔时不止一处出现较大偏差,组装过程中导致套管穿入后破碎,施工人员去掉套管后使用胶布把螺栓包裹继续使用,使用过程中出现红光带。


相关推荐链接:

1、电磁铁设备说明

2、磁铁与电磁铁的设计


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发

    谢谢楼主的分享!

    2022-12-24 10:44:24

    回复 举报
    赞同0
  • 土木小唐
    土木小唐 板凳

    收藏的文章!

    2022-12-20 15:34:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

绝缘接头和绝缘法兰的一些思考

知识点:法兰绝缘 前几天又看到群内关于绝缘接头和绝缘法兰的讨论,由于本人前几年参加过国内某大型长输管道绝缘法兰问题的处理(国内很多大工程绝缘接头都出现过问题),对绝缘接头有些研究和考虑,因此在此谈点不一定成熟的看法供大家参考。 一、绝缘接头应用中一些情况 首先谈谈绝缘接头在国内的产生和应用。若我没有记错的话,大约在80年代前中石油(基本代表了当时国内长输管道本行业的水平和状况)使用的都是绝缘法兰,那时没有绝缘接头这个产品,后来好像是由当时的中石油四川设计院设计(后来的

回帖成功

经验值 +10