来源 :吉林省住房和城乡建设厅、建设施工安全
《吉林省危险性较大分部分项工程安全管理实施细则(征求意见稿)》政策解读
现将《吉林省危险性较大分部分项工程安全管理实施细则(征求意见稿)》(以下简称“《危大工程实施细则》”)有关政策解读如下:
2018年2月12日,住房城乡建设部第37次部常务会议审议通过了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,自2018年6月1日起施行。2018年5月17日,住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】31号)。
吉林省住房和城乡建设厅2019年2月28日,印发了《吉林省住房和城乡建设厅关于印发<吉林省危险性较大分部分项工程安全管理规定实施细则>的通知》(吉建规〔2019〕1号)。
2021年12月,《住房和城乡建设部办公厅关于印发危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南的通知》(建办质【2021】48号)。2022年2月,住房和城乡建设部关于印发《房屋市政工程工程生产重大事故隐患判定标准(2022版)》的通知(建质规〔2022〕2号)。
省住房和城乡建设厅根据文件要求并结合本省实际情况,组织专家修改完成了《危大工程实施细则》,征求了厅机关相关处室及各市(州)、县市(区)有关部门的意见,并进行了修改完善,为了把《危大工程实施细则》修改的更好,现面向社会征求意见。
《危大工程实施细则》共分八章,主要包括:总则、危大工程范围、前期保障、专项方案编制、专项方案论证、现场安全管理、监督管理、附则等内容。
1、拆除工程中增加了加油(燃气)站、储油(燃气)罐及管线等拆除工程;
施工现场临时用电设备5台及以上或设备总容量在50KW及以上的工程。
混凝土模板支撑工程增加了型钢悬挑长度3m及以上等工程;
将2台及以上起重机械抬吊作业工程纳入非常规吊装作业;
塔式起重机起重臂与临近建(构)筑物能够产生碰撞或有安全影响的。
落地式操作平台的高度大于15m,或施工荷载大于2.0kN/㎡;
悬挑式卸料平台的悬挑长度大于5m,或均布荷载大于5.5kN/㎡,集中荷载大于15kN。
增加了加油(燃气)站、储油(燃气)罐及管线等拆除工程;
在施工现场封闭空间内,采用燃料加热或电加热等升温方式的冬期施工工程。
(三)方案编制要求增加了风险辨识与分级、参建各方责任主体单位等内容。
(四)施工现场临时用电工程专项方案编制,在附则中进行了解释说明。
重新调整完善了危大工程、超危大工程范围,危大工程界定更准确。
《危大工程实施细则》修订更加强化了危大工程数字化、数据化描述,可操作性、实用性更强。
《危大工程实施细则》实施,必将进一步强化危大工程安全管理,为防范生产安全事故发生起到积极作用。
关于向社会公开征求《吉林省危险性较大分部分项工程安全管理实施细则(征求意见稿)》意见的通知
为加强吉林省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程的安全管理,有效防范生产安全事故发生。省住房和城乡建设厅起草了《吉林省危险性较大分部分项工程安全管理实施细则(征求意见稿)》。现面向社会征求意见,请有关单位、个人于2022年11月30日前将相关意见、建议通过书面或电子邮箱予以反馈。
邮寄地址:长春市贵阳街287号建设大厦,安全生产监督管理处收
吉林省危险性较大分部分项工程安全管理实施细则(征求意见稿)
第一章 总 则
第一条 为加强吉林省房屋建筑和市政基础设施工程中危险性较大的分部分项工程(以下简称"危大工程")安全管理,有效防范生产安全事故,根据住房城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房城乡建设部令第37号令)、《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》(建办质〔2018〕31号)、《住房和城乡建设部办公厅关于印发危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南的通知》(建办质【2021】48号)、住房和城乡建设部关于印发《房屋市政工程工程生产重大事故隐患判定标准(2022版)》的通知(建质规〔2022〕2号)及相关法律法规要求,结合本省实际,制定本实施细则。
第二条 本细则适用于全省行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程的危大工程安全管理。
第三条 本细则所称危大工程,是指建筑工程在施工过程中容易导致人员群死群伤、造成重大经济损失或严重社会不良影响的分部分项工程。
第四条 吉林省住房和城乡建设厅负责全省危大工程安全管理的指导监督。县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门按照职责分工负责本行政区域内危大工程的安全监督管理。
(一)开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)和高度超过3m的边坡工程的土方开挖、支护、降水工程;
(二)开挖深度或高度虽未超过3m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)及边坡的土方开挖、支护、降水工程。
(一)各类工具式模板工程:
包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程;
(二)混凝土模板支撑工程:
搭设高度5m及以上,或搭设跨度10m及以上,或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)15kN/m 及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程,采用型钢悬挑的混凝土模板支撑工程。
(三)承重支撑体系:
用于钢结构安装等满堂支撑体系。
(一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程;
(四)同一施工区域有2台及以上同时作业塔式起重机且存在起重臂交叉。
(一)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架);
(四)采用非常规安装方式或不能按照产品使用说明书要求安装使用的高处作业吊篮;
(一)可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其他建、构筑物安全的拆除工程;
(二)加油(燃气)站、储油(燃气)罐及管线等拆除工程;
施工现场临时用电设备5台及以上或设备总容量在50KW及以上的工程。
(八)采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全,尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
(一)开挖深度或高度在3m至5m范围内,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)和高边坡的土方开挖、支护、降水工程。
(二)开挖深度或高度超过5m(含5m)的基坑(槽)和高边坡的土方开挖、支护、降水工程。
(一)各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程;
(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上,或搭设跨度18m及以上,或施工总荷载(设计值)15kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)20kN/m及以上,型钢悬挑长度3m及以上等工程;
(三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载7kN及以上。
(一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程,2台及以上起重机械抬吊作业工程。
(二)起重量300kN及以上,或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。
(三)采用非常规安装方式或不能按照产品使用说明书要求安装的塔式起重机及施工升降机(包括基础)安装拆卸工程。
(四)塔式起重机起重臂与临近建(构)筑物能够产生碰撞或有安全影响的。
(一)搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。
(二)提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。
(三)分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。
(四)采用非常规安装方式或不能按照产品使用说明书要求安装使用的高处作业吊篮。
落地式操作平台的高度大于15m,或施工荷载大于2.0kN/㎡;
悬挑式卸料平台的悬挑长度大于5m,或均布荷载大于5.5kN/㎡,集中荷载大于15kN。
(一)码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程;
(二)加油(燃气)站、储油(燃气)罐及管线等拆除工程;
(四)桥梁、隧道技术状况评定等级为四类、五类的加固工程;
(五)文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。
(二)跨度36m及以上的钢结构安装工程,或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程;
(五)重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、提升、平移、转体等施工工艺。
在施工现场封闭空间内,采用燃料加热或电加热等升温方式的冬期施工工程。
(八)采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全,尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
第七条 建设单位应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境等资料。
第八条 勘察单位应当根据工程实际及工程周边环境资料,在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。
设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节,提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见,必要时进行专项设计。
第九条 建设单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单,要求施工单位在投标时补充完善危大工程清单,并提供相应的安全管理措施。
第十条 建设单位在申请办理安全监督手续时,应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料。
第十一条? 建设单位应当按照施工合同约定及时支付危大工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费,保障施工安全。
第十二条 施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项方案。专项方案应至少包括以下内容:
一、工程概况:危大工程概况和特点、施工平面布置、施工要求和技术保证条件、风险辨识与分级、参建各方责任主体单位等;
二、编制依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图设计文件、施工组织设计等;
四、施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、操作要求、检查要求等;
五、施工保证措施:组织保障措施、技术措施、监测监控措施等;
六、施工管理及作业人员配备和分工:施工管理人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员等;
七、验收要求:验收标准、验收程序、验收内容、验收人员等;
九、计算书及相关施工图纸。
第十三条 实行施工总承包的,专项方案应当由施工总承包单位组织编制;危大工程实行分包的,其专项方案可由相关专业分包单位组织编制。
第十四条 专项方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。
分包单位编制的专项方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。
第十五条 对于超过一定规模的危大工程,施工单位应当组织召开专家论证会对专项方案进行论证。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。
第十六条 省住房城乡建设厅和设区的市住房城乡建设主管部门应建立专家库。专家应当从省专家库、本地专家库中选取,对于技术复杂、施工难度大的危大工程,如本地无相关专家,可聘请外埠专家。选取的专家中要有工程技术类和安全管理类符合专业要求的专家,人数不得少于5名。
二、从事相关专业工作15年以上或具有丰富的专业经验;
四、与论证的危大工程无利害关系。
四、总承包单位和分包单位技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员;
当地建设主管部门相关人员及本项目参建各方人员不得以专家身份参加论证会。
第十八条 组织专家论证的施工企业应当于论证会召开3日前向项目所在地建设主管部门告知。
第十九条? 组织专家论证的施工单位应将需要论证的专项方案及相关设计、勘察等辅助资料于论证会3日前送达论证专家。专家应在论证会前对方案进行预审,必要时到施工现场进行实地考察,了解施工现场实际情况。
第二十条 对专项方案进行论证时,专家根据论证需要,有权调阅工程相关技术资料,有权提出独立的论证意见,不受任何单位或者个人的干预。
专家应当遵守专家论证的相关管理制度,客观、公正、科学地进行论证。对在论证过程中知悉的商业秘密,应当予以保密。
二、专项方案计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范;
三、专项方案是否满足现场实际情况,并能够确保施工安全。
第二十二条 专家论证会后,应当形成论证报告,对专项方案提出通过、修改后通过或者不通过的一致意见。专家对论证报告负责并签字确认。
专项方案经论证需修改后通过的,施工单位应当根据论证报告修改完善后,将修改情况告知专家组长或经专家组长指定的专家,经专家审核通过后,重新履行本规定第十四条的程序。
专项方案经论证不通过的,施工单位修改后应当按照本规定的要求重新组织专家论证。
第二十三条 施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员,并在危险区域设置安全警示标志。
第二十四条 专项方案实施前,编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底。
施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底,并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。
第二十五条 施工单位应当严格按照审查、论证通过的专项方案组织施工,不得擅自修改专项方案。
因规划调整、设计变更、外部环境等原因确需调整的,修改后的专项方案应当按照本规定重新审核和论证。涉及资金或者工期调整的,建设单位应当按照约定予以调整。
第二十六条 施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记,项目负责人应当在施工现场履职。
第二十七条? 项目专职安全管理人员应当对专项方案实施情况进行现场监督,对未按照专项方案施工的,应当要求立即整改,并及时报告项目负责人,项目负责人应当及时组织限期整改。
第二十八条? 施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视,发现危及人身安全的紧急情况,应当立即组织作业人员撤离危险区域。
第二十九条? 超过一定规模的危大工程施工期间,施工单位每月应组织不少于2次专项检查。建议聘请专家组成员在专项方案实施过程中跟踪指导1至2次。
第三十条 监理单位应当将危大工程列入监理规划和监理实施细则,针对工程特点、周边环境和施工工艺等,制定安全监理工作流程、方法和措施。
第三十一条? 监理单位应当对危大工程施工实施专项巡视检查,对超过一定规模的危大工程实行旁站监理,发现施工单位未按照专项方案施工的,应当要求其进行整改;情节严重的,应当要求其暂停施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,监理单位应当及时报告建设单位和工程所在地住房城乡建设主管部门。
第三十二条 对于需要进行第三方监测的危大工程,建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。
监测单位应当编制监测方案,主要内容应当包括工程概况、监测依据、监测内容、监测方法、人员及设备、测点布置与保护、监测频次、预警标准及监测成果报送等。
监测方案由监测单位技术负责人审核签字并加盖单位公章,报送监理单位后方可实施。
监测单位应当按照监测方案开展监测,及时向建设单位报送监测成果,并对监测成果负责;发现异常时,及时向建设、设计、施工、监理单位报告,建设单位应当立即组织相关单位采取处置措施。
第三十三条 对于按照规定需要验收的危大工程,施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收人员应当包括:
一、总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员;
验收合格的,经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后,方可进入下一道工序。
危大工程验收合格后,施工单位应当在施工现场明显位置设置验收标识牌,公示验收时间及责任人员。
第三十四条 危大工程发生险情或者事故时,施工单位应当立即采取应急处置措施,并报告工程所在地住房城乡建设有关主管部门。建设、勘察、设计、监理等单位应当配合施工单位开展应急抢险工作。
第三十五条 危大工程应急抢险结束后,建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等单位制定工程恢复方案,并对应急抢险工作进行后评估。
第三十六条 施工、监理单位应当建立危大工程安全管理档案。
施工单位应当将专项方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。
监理单位应当将监理实施细则、专项方案审查、专项巡视检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。
第三十七条 县级以上住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构,应当根据监督工作计划对危大工程进行抽查。
县级以上住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构,可以通过政府购买技术服务方式,聘请具有专业技术能力的单位和人员对危大工程进行检查,所需费用向本级财政申请予以保障。
第三十八条 县级以上住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构,在监督抽查中发现危大工程存在安全隐患的,应当立即责令施工单位整改;重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工。
第三十九条 县级以上住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构,发现工程建设、勘察、设计、施工、监理和监测单位、人员违反危大工程管理有关规定,应当依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》给予处罚。
第四十条 县级以上住房城乡建设主管部门应当将单位和个人违反危大工程管理有关规定的处罚信息纳入建筑施工安全生产不良信用记录。
第四十一条 设区的市住房城乡建设主管部门应当加强对专家库专家的管理,制定专家库管理制度,建立专家诚信档案,定期向社会公布,接受社会监督。对于专家不认真履行论证职责、工作失职等行为,记入不良信用记录,情节严重的,取消专家资格。
第四十二条 县级以上住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构工作人员,未依法履行危大工程安全监督管理职责的,依照有关规定给予处分。
第四十三条 施工现场临时用电工程专项方案(临时用电施工组织设计)的编制,按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46要求执行。
第四十四条? 本实施细则自2022年11月30日起施行,《吉林省住房和城乡建设厅关于印发<吉林省危险性较大分部分项工程安全管理规定实施细则>的通知》(吉建规〔2019〕1号)同时废止。
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发