在以往电气安装二次配管阶段,二次配管经常因工序不正确,导致线盒安装歪斜,线盒标高不符合要求,更有甚者会导致线盒出粉刷墙面的现象,严重影响线盒的整体观感、且增加了线盒粉刷后的维修量,且修改过后的线盒周围二次粉刷影响整体观感。因此二次配管的工序不正确既耗费了人工,又造成了材料的损耗。对后期维修甚至业主交房造成不必要的损失。
根据我们在现场的施工经验,制作一种对二次配盒阶段的电气安装施工工序。具体步骤如下:
二次配盒阶段施工单位为简化施工工作,经常采用配管和配盒同时进行施工,线管敷设完成后由于线管的应力作用,线盒的混凝土未完全凝固状态下,经常会导致线盒敷设完成后造成偏移、歪斜。影响同房间线盒标高及观感度。在粉刷完成后还会出现线盒出墙面的现象。
先对线盒的位置用红外设备扫描定位,然后采用切割机对线盒及管线进行开槽处理,开槽要求切割整齐,切割宽度及深度不宜超过30mm,剔凿的过程中要用力均匀,以防止破坏砌体结构,切割完成后先稳定线盒,保证线盒的标高、平整度符合公司要求后采用混凝土抹平,待混凝土凝固后再进行下道工序。
管线开槽及线盒固定
为满足后期穿线的需求,配管的过程中要求无死弯,管线与套管及锁母交接处采用PVC胶水粘接,长距离敷设管线中间采用铁钉等固定管线,线管垂直进入线盒,并加上锁母。
管线敷设及固定
管线固定以后,采用混凝土砂浆抹平,线盒方正、同房间线盒标高满足要求(不超过10mm ),管线无出墙面现象。
三、同房间线盒二次配管成品安装效果如图
电气安装二次配管阶段采用先弹线+再稳盒+最后敷设管线的流程工作方法有以下几个优点:
1、保证二次配管的线盒标高及平整度,减小后期工程因维修产生的工作量,提高了二次配管的成品合格率;
2、提高了观感度;
3、提高了工作效率,有利于人工成本的控制。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.79 万条内容 · 1579 人订阅
阅读下一篇
钢筋偏位的几种常见处理办法! 学到了!一、现浇结构(柱、墙)钢筋偏位处理方案 1、钢筋偏位(柱≤5mm,墙≤3mm) :在规范允许范围内不进行处理。 2、钢筋偏位在(柱>5mm≤25mm;墙>3 mm≤15mm) ,范围内,且不超出保护层厚度时 。 按国标图集 16G101-1 柱、 墙钢筋在楼面变截面时钢筋弯曲做法,直接按照 1:6 的比例在结构面调整钢筋。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发