设备层和管道层均应按相关规范要求设置消防设施,对于对于层高较低的设备层、管道层,应针对不同情况采取措施:
1、对于层高小于2.2m的管道层且只敷设管道时可不设消火栓,但宜在管道层的入口处附近设置两个消火栓以备消防队员灭火使用。
2、对于层高较低,无法正常操作消火栓的设备层,可参照第1条要求处置。
1、自动灭火系统的选型和设计,应与设备层和管道层的层高和保护对象相适应,根据层高和保护对象采取合适的自动灭火设施。
2、对于层高较低,人员无法正常通行,仅供检修人员进入的设备层、管道层,如确认无可燃物,可不设置自动灭火系统。
1、火灾自动报警系统的选型和设计,应与设备层和管道层的层高和保护对象相适应,根据层高和保护对象采取合适的火灾自动报警系统。
2、对于层高较低,人员无法正常通行,仅供检修人员进入的设备层、管道层,如确认无可燃物,可不设置火灾自动报警系统。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
某地十二层宾馆消防设施设计方案cad图纸,共一份资料https://ziliao.co188.com/d63579987.html
知识点:层高受限的设备层、管道层-消防设施要求
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
疏散楼梯间和前室-是否需要设置自动灭火和火灾报警系统疏散楼梯间可以不设置自动灭火和火灾报警系统,但前室应视具体情况确定,解读如下: 疏散楼梯间,可分为敞开楼梯间、封闭楼梯间和防烟楼梯间。 前室,包括防烟楼梯间前室和消防电梯前室。 前室主要包括三种形式:独立前室(只与一部疏散楼梯相连的前室)、共用前室(两个楼梯间共用同一前室)、合用前室(防烟楼梯间前室和消防电梯前室合用)。 另外,在住宅建筑中,还存在共用前室与消防电梯前室合用的情况(俗称:三合一前室)。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发