土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 层高受限的设备层、管道层-消防设施要求

层高受限的设备层、管道层-消防设施要求

发布于:2022-12-05 09:04:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

设备层和管道层均应按相关规范要求设置消防设施,对于对于层高较低的设备层、管道层,应针对不同情况采取措施:

 

一、需要设置室内消火栓系统的建筑,设备层和管道层均应设置消火栓系统。

1、对于层高小于2.2m的管道层且只敷设管道时可不设消火栓,但宜在管道层的入口处附近设置两个消火栓以备消防队员灭火使用。

2、对于层高较低,无法正常操作消火栓的设备层,可参照第1条要求处置。

二、需要设置自动灭火系统的建筑,设备层和管道层均应设置自动灭火系统。

1、自动灭火系统的选型和设计,应与设备层和管道层的层高和保护对象相适应,根据层高和保护对象采取合适的自动灭火设施。

2、对于层高较低,人员无法正常通行,仅供检修人员进入的设备层、管道层,如确认无可燃物,可不设置自动灭火系统。

三、需要设置火灾自动报警系统的建筑,设备层和管道层均应设置火灾自动报警系统。

1、火灾自动报警系统的选型和设计,应与设备层和管道层的层高和保护对象相适应,根据层高和保护对象采取合适的火灾自动报警系统。

2、对于层高较低,人员无法正常通行,仅供检修人员进入的设备层、管道层,如确认无可燃物,可不设置火灾自动报警系统。 

 


内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某地十二层宾馆消防设施设计方案cad图纸,共一份资料https://ziliao.co188.com/d63579987.html



知识点:层高受限的设备层、管道层-消防设施要求


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

疏散楼梯间和前室-是否需要设置自动灭火和火灾报警系统

疏散楼梯间可以不设置自动灭火和火灾报警系统,但前室应视具体情况确定,解读如下: 疏散楼梯间,可分为敞开楼梯间、封闭楼梯间和防烟楼梯间。 前室,包括防烟楼梯间前室和消防电梯前室。 前室主要包括三种形式:独立前室(只与一部疏散楼梯相连的前室)、共用前室(两个楼梯间共用同一前室)、合用前室(防烟楼梯间前室和消防电梯前室合用)。 另外,在住宅建筑中,还存在共用前室与消防电梯前室合用的情况(俗称:三合一前室)。

回帖成功

经验值 +10