卫生间、浴室是否需要设置自动灭火和火灾报警系统?

发布于:2022-12-02 15:21:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

本文讨论有关卫生间、浴室等部位是否需要设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的问题。 


一、卫生间是否需要设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统?

卫生间场所,存在抽烟、卷纸、杂物等不确定因素,属于适宜设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的部位(沐浴部分除外),可按以下规则区分:

1、一类高层公共建筑及其地下、半地下室的卫生间,应设置自动喷水灭火系统。

2、虽然《建规》8.4.1条文说明有关于卫生间可以不设置火灾自动报警系统的表述,但在需要设置火灾自动报警系统的建筑中,卫生间仍宜设置火灾自动报警系统。

3、建筑高度大于100m的住宅建筑,要求设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。

4、以上所述部位中,卫生间的沐浴部份,或者卫生间和沐浴合用时(指不方便区分的情况),不宜设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。

二、浴室是否需要设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统?

一类、二类高层公共建筑及其地下、半地下室,以及建筑高度大于100m的住宅建筑。其浴室的非沐浴部份(比如更衣室等),应设置自动喷水灭火系统。

在需要设置火灾自动报警系统的建筑中,浴室的非沐浴部份(比如更衣室等),应设置火灾自动报警系统。

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某工程灭火系统及火灾自动报警系统设计CAD图

https://ziliao.co188.com/d63265887.html


知识点:卫生间、浴室是否需要设置自动灭火和火灾报警系统




全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柴油发电机房、锅炉房,灭火系统的选择及应用

对于设置有自动喷水灭火系统的建筑,《建规》要求柴油发电机房、锅炉房等房间也要相应地设置自动喷水灭火系统。实际应用中,宜根据不同的情况分别对待,当设置自动喷水灭火系统时,必须充分考虑对设备的不利影响,切实做好防范措施。   设置在建筑内的柴油发电机房、锅炉房等,可按以下原则选择自动灭火系统: 一、对于设置有自动喷水灭火系统的建筑,柴油发电机房和燃油、燃气锅炉房等房间也要相应地设置自动喷水灭火系统,但必须考虑以下因素: