变压器室、锅炉房、发电机房等,宜为独立的建筑物,需布置其他建筑内时,应与其他部位采取严格的防火分隔措施,并应设置必要的灭火和火灾报警设施。
一、对于按规范要求设置自动灭火系统的建筑(即使仅在建筑的公共部位设置),其配套服务的变压器室、配电房、锅炉房、发电机房等,也应设置自动灭火系统,干式变压器室和配电房通常采用气体灭火系统。
二、对于按规范要求设置火灾自动报警系统的建筑(即使仅在建筑的公共部位设置),其配套服务的变压器室、配电房、锅炉房、发电机房等,也应设置自动报警系统。
三、对于未设置自动灭火系统的建筑,这些部位可设置灭火器等辅助设施,如规模较大或属于重要设备,可设置水喷雾、细水雾或气体灭火系统等。
四、对于属于“特殊重要设备室”的情况,应设置气体灭火系统。
哪些情况属于“特殊重要设备室”,详见专项讲解“特殊重要设备室”。
五、柴油发电机房、燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,应设置火灾报警装置,应设置与设备容量及建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,应设置自动喷水灭火系统。实际应用中,灭火系统的选择,应综合以下因素处置:
1、当设置自动喷水灭火系统时,必须充分考虑对设备的不利影响,切实做好防范措施,喷放时不得引发漏电等安全事故,不得影响柴油发电机组等设备的正常运行。
应提高设备外壳防护等级,做好电气线路的保护,电气设备外壳的防护等级可以参照《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)要求,采用IP55防护等级。
2、需要考虑洒水喷头动作温度要求,结合设备正常运行时的环境温度,对于部分可能出现高温的场所,常规公称动作温度68℃的洒水喷头,不一定能满足要求。
3、对于不满足以上要求或很难确认应用条件的情况,可设置细水雾或气体灭火系统。
六、设置气体灭火系统、细水雾系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位,需要设置与之对应的火灾自动报警系统。
七、设置火灾自动报警系统时,火灾探测器的选择应符合《火灾自动报警系统设计规范》的相关规定。气体灭火、细水雾等的联动控制,应符合《火灾自动报警系统设计规范》以及《气体灭火系统设计规范》、《细水雾灭火系统技术规范》等专项规范的要求。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/p57242201.html
知识点:变压器室、配电室、锅炉房、发电机房等,怎样设置自动灭火、火灾报警系统
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
避难层、避难间-建筑防火及消防设施要求避难层(间)的建筑防火及消防设施要求,以及避难区域与其他区域的关系,应结合规范条文和规范管理组的相关复函精神,综合处置。 本文要点: 1、基本概念; 2、为解决竖向疏散距离过长而设置的避难层(间); 3、高层病房楼、老年人照料设施的避难间。 文末附规范争议: 1、建筑高度大于54m的住宅建筑,住宅每户设置的一定安全功能的房间,是否属于避难间? 2、每个避难层(间)的人数,是按该避难层(间)以上所有楼层的使用人数计算,还是按该避难层与上一避难层之间楼层的使用人数计算?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发