土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 变压器绕组的主绝缘击穿怎么办?

变压器绕组的主绝缘击穿怎么办?

发布于:2022-12-02 10:20:02 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

知识点:变压器绕组的全绝缘

变压器绕组的主绝缘,是指低压绕组与铁芯柱之间的绝缘,高、低压绕组之间的绝缘,相邻两高压绕组之间的相间绝缘和绕组两端与轭铁之间的绝缘等。这些部位的绝缘击穿后,相当于绕组接地或相间短路。这种事故多发生在铁芯柱和轭铁附近。


变压器绕组主绝缘被击穿的主要原因是:绝缘老化而引起破裂或折断;变压器油受潮,油质变劣;绕组内落入异物;线路故障使绝缘受到机械损伤;各种过电压击穿绝缘等。


对于过电压击穿,当过电压消除变压器油立即进入损坏的空间,暂时隔离了电流的通路,所以击穿后的绝缘并不一定立即失去运行能力,但形成了绝缘上的隐患。当再次出现过电压时,又会在原处造成第二次击穿,导致绝缘性能进一步降低,直到最后发展为短路故障,使差动保护装置和过载继电器都动作。


处理办法是首先测量绝缘电阻,然后吊出器身更换有关绝缘,烘干器身,对变压器油进行处理(如除去水分、过滤等)。


当事故扩大到两相短路时,变压器将发出较大响声响,安全气道管口爆破并向外喷油,各种保护装置全部动作,变压器停止运行。在这种情况下,通常需要更换绕组。

stock-image-246028606-XL.jpg


相关推荐链接:

1、变压器差动保护中电流互感器TA及其联接组的若干问题探讨

2、GB50776-2012 ±800KV及以下换流站换流变压器施工及验收规范


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 556 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35KV变压器标准实验耐压是多少

知识点:变压器整体密封试验 常规检测项目 一、35kv变压器油箱密封试验标准:24h,50kpa,注:①密封性能要求,在试验后应无渗漏和损伤。②波纹油箱密封试验剩余压力不小于规定值的70%。 二、35kv变压器油箱机械强度试验标准:<4000KVA,正压50kPa; ≥4000KVA,真空度50kPa,正压60kPa。注:机械强度试验要求试验后应无损伤和不允许的永久变形。 三、35kv变压器绝缘试验标准:<

回帖成功

经验值 +10