根据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第8.1.5条第4项条款规定:室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100。实际施工中,DN100消防竖管连接末端顶层或底层消火栓处的消防竖管,是否可以由DN100竖管变径为DN65,请各位分析讨论一下!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(1 )

  • wx_1659055229065

    不用,那个算从环上接出的支管。