正在加载...
箱变是三相四线,但是箱变出线柜并没有PE端子排,请问我用五芯电缆引入到一级配电柜,PE线接在哪里?可不可以接在箱变柜体上?如果用四芯电缆是不是需要在一级柜零线进入漏保进线并联一根到PE端子排?PE端子排在重复接地?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
TN-C-S就是到了就地配电箱再在柜体重复接地即可,可以把箱变出来的线当做是PEN线。
主题
回复
粉丝
电气工程施工
8.81 万条内容 · 499 人订阅
阅读下一篇
例如:民用抽水泵7.5KW/380V,电源到水泵距离400米左右,求问,1、用多大线径合适,2、国标电机启动和运行电压分别正负%多少?3、长时间低或电压或高电压运行对电机的有哪些影响 4、哪些水泵属于重载,哪些水泵属于轻载?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳TN-C-S就是到了就地配电箱再在柜体重复接地即可,可以把箱变出来的线当做是PEN线。