土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 变压器断路器有什么作用

变压器断路器有什么作用

发布于:2022-12-01 15:38:01 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

知识点:变压器断路器

有时候外界电流过大的时候需要对变压器进行断路检修,但是这个检修并不需要人工进行检测,因为我们的变压器存在断路器装置,这样变压器感应器在感觉到电路不正常的情况下就会把通知“传输”给变压器断路器,这样变压器断路器自己就会切断变压器线路,进行自行检修。那么变压器断路器是如何进行工作的呢?

若接地发生不稳定或放电拉弧,会重复间歇性发生上述现象。小接地电流系统单相接地的查找及处理将接地现象汇报调度。做好绝缘措施,检查站内接地母线所接的所有设备绝缘有无异常情况。观察母线相电压表的变化,若变压器断路器断开后未重合,运行人员应手动重合上。重合闸未投的线路或未装设重合闸装置,未装设接地检测装置的线路,可根据调度命令,采用运行人员手动瞬时拉、合变压器断路器的方法进行查找。

小电流接地系统接地运行的时间应按现场规程执行,防止长时间接地造成变压器断路器烧损及设备的绝缘损坏。接地点所在线路或站内设备接地点已查找出来后,应通知调度及上级有关部门,停电检修处理。要仔细区分一次设备接地与谐振、变压器断路器一次侧熔断器熔断等不同现象,防止误判断造成误操作。初步判断接地点是在站内或是站外,若站内设备接地,应汇报有关部门进行处理;若接地点在站外,则应按调度命令选择。若接地点初步判断在线路上,可采用瞬时拉、合变压器断路器法判断查找接地点。操作时应二人同时进行,一人操作,一人监护及监视接地母线相电压表。

在变压器断路器断开瞬间,若相电压恢复正常值,则可判明接地点在该线路上,反之则可排除该线路接地。如此按顺序逐步查找。接地选择时,若线路没有接地检测装置,则可用选择按钮操作。选择前应检查该线路重合闸设备已投,且重合闸装置运行正常,按下按钮,变压器断路器断开并自动重合,警铃响,主控盘发出“母线接地”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字牌。检查绝缘指示母线一相电压降低,另两相升高;金属性接地时,接地相电压降为0,另两相升高为线电压。对于经消弧线圈接地系统,消弧线圈电流表指示增大。变压器断路器开口三角形电压增大。


相关推荐链接:

1、某市三级甲等医院五层急诊大楼电气工程设计CAD图(含网络通信和火灾报警系统)

2、发电机励磁整流变低压交流母线短路故障


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 556 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kV柱上变压器

知识点:柱上变压器 柱上三相变压器台容量选择不超过400kVA。应有合理级差,容量规格不宜太多,柱上单相变压器容量为10-100kVA。 选用高效节能型变压器,宜采用油浸式、全密封、低损耗油浸式变压器。 三相变压器联结组别Dyn11。 柱上变压器设计技术方案:10kV侧采用电缆或架空绝缘线引下,低压综合配电箱采用悬挂式安装,进线采用架空绝缘导线或相应载流量的电缆,出线可采用架空绝缘导线或电缆引出。无功补偿不配置或者200-400kVA变压器无功补偿按120kVar容量配置;200kVA以下变压器无功补偿不配置或按60kVar容量配置,实现无功需量自动投切,按需配置配电智能终端。

回帖成功

经验值 +10