EI FIRE
消火栓按钮必须装消火栓箱里面吗?
有没有明文规定要求必须将消火栓按钮安装在消火栓箱里面?
A
EI FIRE
不是必须的!
1、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)在2014年10月1日实施之前,消火栓按钮设置在消火栓箱内作用有两点:一是发生火灾后,周围群众会按下消火栓按钮,发出报警,通知消防控制室人员,消防控制室启动水泵和消防联动系统;二是按下消火栓按钮,可以直接启动消火栓泵,为消火栓加压送水。
2、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)实施之后,消火栓按钮的作用只起到发出报警,通知消防控制室人员,消防控制室启动水泵和消防联动系统。
3、此外,规范要求:消防水泵的启动,应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。
(1)当建筑物内有火灾自动报警系统时,消火栓按钮应联动控制消防水泵启动(联动条件:其他探测器或手动报警按钮同时报警),不宜作为直接启动消防水泵的开关。
(2)当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮应作为直接启动消防水泵的开关,直接启动消防水泵。
(3)在干式消火栓系统中,消火栓按钮应能直接启动快速启闭装置的控制阀门(雨淋阀、电磁阀或电动阀等)。