土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 40.5kV开关柜绝缘可靠性的探究

40.5kV开关柜绝缘可靠性的探究

发布于:2022-12-01 10:34:01 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]

1.    引言

空气绝缘金属铠装开关柜作为集成一次导电开断、二次控制保护集成的配电系统单元,绝缘性能是关键技术指标,而绝缘问题发生并不单纯是绝缘设计问题,更多的内在原因是产品整体性能问题,使用环境客观存在,而真正好的产品能在相同环境下长期使用,而不会出现绝缘问题。



2.    40.5kV开关柜的绝缘

2.1.40.5KV开关柜是中压配电最高电压等级产品,从上世纪90年代后期开始出现小型化、抽出式产品,早期是引进国外先进的断路器配开关柜,如伊顿西屋的405W-VACW,梅兰日兰的CEI断路器。这些产品尺寸小,可靠性高,但电压等级按国外36kV(工频耐压70kV,雷电冲击170kV), 不能满足国标40.5kV(工频耐压95kV,雷电冲击185kV)的要求,通过加强绝缘等设计,哪里不行补哪里的措施勉强达到要求。而开关柜的设计更多是在12kV基础上改的,如触头盒只是增大尺寸,增加爬距来设计,并没有电场分析及实际使用验证,这些产品在使用一、二年后先后出现绝缘问题,不得不更换触头盒、甚至更换触头盒安装板从金属到绝缘板来解决问题。随着ABB ZS3.2的出现,厂家纷纷照样设计,照猫画虎,一大批产品应运而生,低成本、低配套使得产品大量出现,产品问题也越来越多。


2.2.如前所述,40.5KV开关柜不能单纯的在12KV基础上改进,而是应该系统的重新设计,如母线,采用管型母线、D型母线能够最大程度的优化电场。绝缘件应进行电场分析,使用均压屏蔽环等措施,基于正确建模、参数设置的基础上,使电场强度最大程度优化。产品电场分析应采用三维分析,避免只是局部优化,而在系统中电场过度集中,如各别地方绝缘厚度与相应的空气间隙比小于1/4,而没有相应的屏蔽措施会造成空气场强过大而容易击穿。对于爬距,优化爬距位置,在环境条件允许情况下,减少爬距数量。对于绝缘设计、ANSYS分析等有大量论文,这里不一一赘述。

2.3.绝缘材料的选择
  2.3.1.   浇铸件环氧材料

对于绝缘材料,往往更多要求的是玻璃化温度,而对于产品的耐电痕参数很少考虑。按照美标IEEE C37.20.2金属铠装开关柜标准6.2.7.2 耐电痕试验,试验结果应符合ASTM D2303 条件A情况下的要求,即额定最大电压为8.25 kV及更高的开关柜组件。材料应根据ASTM D2303-96 条件A进行测试,施加电压2.5kV ,电痕到达25毫米(1 in)标记的时间 300分钟。而国内开关柜绝缘件环氧材料样品在这项试验中,往往只要几分钟就到达标记,与300分钟相去甚远。只有选择亨斯迈等公司的优质材料才能通过试验。正是采用优质的绝缘材料,美标开关柜的绝缘件基本上没有爬距要求,表面光洁,更有利于电场分布。


2.3.2.
  绝缘隔板

对于绝缘隔板,厂家一般不是很重视,采用廉价的SMC板,质量差的SMC板长期使用会吸潮,应采用GPO-3等耐电弧材料,并经表面绝缘漆处理,才可以保证开关柜电场情况下长期运行。绝缘隔板应垂直布置,避免水平放置。根据电场情况,隔板布置在两相正中间,或相与地距离的正中间。

2.3.4. 铜排表面处理

40.5kV开关柜柜母排必须进行绝缘处理,如采用RAYCHEM等厂家符合规格的产品,有条件最好进行环氧硫化涂覆处理,避免由于运行温度过高,或安装过程中绝缘破坏而引起的绝缘问题。 由于40.5kV开关柜宽度、母排规格少,采用主母线环氧浇铸绝缘也是很好的选择。

3.    导电回路和温升

3.1.众所周知,开关柜内部温度、湿度过高会加剧绝缘破坏。因此40.5kV开关柜更应加强导电回路的质量,加大产品通流裕度,合理设计通风,通风设计应有进有出,避免由于缺乏空气流动造成凝露。

3.2.铜排、触头等问题

梅花触头是关键,应在设计时保证动、静触头的对中性,挂壁式导轨可减少落地式由        于安装基础造成开关柜变形,使梅花触头可靠接触。 梅花触头要选择质量好的产品。 真空灭弧室、极柱的设计要选择低电阻方案,避免长期热积累造成的温升过高,加速绝缘老化。触头加金属屏蔽罩即可以均匀电场,又可以增大散热面积,对温升、绝缘都有好处。

 

 
4.工程系统方案
开关柜作为配电的一个单元,在具体工程中需要进线、压变、出线、母联、所变等方案,这些方案的设计,由于不进行型式试验,因此产品性能不一定完全满足绝缘等要求,特别是一些非标设计,客户指定元器件、系统一次方案等,完全出自工程师特殊设计,忽略系统绝缘要求、气流风道等设计,造成绝缘隐患。如所用变柜,35kV 80kVA变压器重量大,而还是一味地坚持手车式结构,必然造成变压器选型要小巧;手车操作困难,造成隐患。产品运行一年后由于梅雨季节湿热环境,且用电负荷加大,造成变压器相间绝缘击穿,引发内部故障停电,后不得不改用变压器固定安装,隔离开关加高压保护熔断器操作方案。
还有应该尽量减少一次元器件暴露设计、或非标绝缘罩板等设计,如压变手车,采用带熔断器一体化电压互感器,尺寸小,重量轻,没有裸露带电元件,最大限度减少产品绝缘问题。
对于这个问题,一方面,对于40,5kV开关柜,应尽量完善标准化方案设计,设计方案应满足客户常规要求,同时方案需要安全、可靠。标准方案需要按照IEC62271-307标准进行主要性能指标与型式试验产品的一致性的检查。另一方面,客户也需要尽量采用标准化方案。40.5kV空气绝缘开关柜是高档产品,不能随意设计方案,影响性能,忽略长期运行的风险。

5.结语
40.5kV空气绝缘开关柜的绝缘可靠性问题不是单纯的绝缘设计问题,同时也是整体设计、绝缘材料、产品质量的问题。而只是在绝缘设计上下功夫不能真正解决产品绝缘可靠性问题,而应系统的解决整体产品质量问题,优化产品设计、材料选择、质量控制,做到产品即小又可靠,真正满足用户要求。1200mm宽的开关柜不一定有绝缘问题,而1400mm宽的开关柜绝缘就好,产品是系统工程,而最低价中标等也使得企业忽视产品整体质量,在关键设计、零部件的使用上追求低成本,短期看产品漂亮,试验可以通过,而长期运行隐患重重。
 =====END======

 

   

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2×1000MW神华九江二期扩建工程最新进展!

国家能源招标网近日发布江西公司国能神华九江发电有限责任公司2×1000MW二期扩建工程场平施工公开招标项目招标公告,详情如下: 1.招标条件 本招标项目名称为:江西公司国能神华九江发电有限责任公司2×1000MW二期扩建工程场平施工公开招标,项目招标编号为:CEZB220610350,招标人为国能神华九江发电有限责任公司,项目单位为:国能神华九江发电有限责任公司,资金来源为自筹。招标代理机构为国家能源集团国际工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件,现对该项目进行国内资格后审公开招标。

回帖成功

经验值 +10