土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于商务楼的消防设计有何绝招?

关于商务楼的消防设计有何绝招?

发布于:2005-02-21 23:14:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近遇见一个改造工程(烂尾楼),在此楼中所遇到的消防问题如消火栓的减压孔板的计算,消防水池计算消防泵房的设计,喷淋系统应该分多个系统等?还有冷却塔是不是也在给排水设计范围?提这些问题是不是有点像门外汉,不好意思我是位生手,希望得到大家的帮助,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • my_2up
    my_2up 沙发

    1、减压孔板按栓前压力不大于0.5Mpa计算。也可以使用减压稳压型消火栓。
    2、消防水池看高规中的7.3.3 商住楼的火灾延续时间为3h ,自动喷淋1h 。
    3、根据建筑的特点进行多系统选择(干、湿、雨淋、泡沫、预作用)
    4、冷却塔一般以暖通为主,给排水作管道部分。
    2005-02-23 11:16:23

    回复 举报
    赞同0
  • hugs88
    hugs88 板凳
    1,现在有旋转稳压消火栓不考虑减压孔板。(北京产)
    2,水池根据室内外消防用水量及室外管网情况等因素考虑。
    3,喷淋系统要考虑喷头的个数及建筑的高度考虑系统。
    4,有水专业考虑的也有暖专业考虑的。
    2005-02-23 09:40:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 708 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于复式地下汽车库的喷淋设计

偶是一新手,做设计不到两年,最近碰到一个复式地下汽车库,对偶来说可是百年难得一遇,要好好把握。请问各位大虾,该汽车库中的喷淋选用水成膜式喷淋系统,其喷头可否用一般喷头代替,水成膜设备可有安装示意图,可有类似工程可供参考,在此叩谢。

回帖成功

经验值 +10