儿童活动场所不应设置防火卷帘,也不宜设置射流型自动跟踪定位射流灭火系统,解说如下:
一、防火卷帘具备依靠自重应急下降和现场手动操作的功能,所有儿童活动场所,均不应采用防火卷帘分隔(包括与其他部位的相邻分隔):
1、正常情况下,防火卷帘的帘面通过电机刹车、链轮和传动链条稳定在一定的高度。
火灾发生时,即使在控制系统瘫痪或电机失电的情况下,温控速放器的感温元器件也可以在一定温度下自动启动,强制打开电机刹车,卷帘依靠自重下放,确保防火分隔功能。
依此,当出现电机刹车失效、温控速放器误动(比如温控器自爆),或者传动链条断裂等情况时,都会导致防火卷帘误动下放,对儿童造成安全隐患!
2、另外,防火卷帘的两侧均设置有手动按钮和紧急启动装置(拉环等),也容易被儿童误动。
3、依此因此,所有儿童活动场所,均不应采用防火卷帘分隔(包括与其他部位的相邻分隔)。
二、射流型自动跟踪定位射流灭火系统不宜设置在儿童活动场所:
自动跟踪定位射流灭火系统包括自动消防炮灭火装置和自动射流灭火装置,自动射流灭火装置根据射流方式又可分为喷射型自动射流灭火装置和喷洒型自动射流灭火装置,喷射型自动射流灭火装置实质属于小流量自动消防炮(额定流量不大于16L/s)。
其中自动消防炮灭火装置和喷射型自动射流灭火装置呈射流方式喷射,可能对儿童造成危险,不宜设置在儿童活动场所。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/d63637168.html
知识点:儿童活动场所-不应设置防火卷帘和射流型自动跟踪射流灭火系统
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
知识点学习:减压稳压型消火栓知识点——减压稳压型消火栓的内容,在课程【详解GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》】中老师有做细致讲解 课程免费试听链接:详解GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》(点击文字查看) 想学习更多内容,但不知道课程内有没有涉及到? 欢迎扫码咨询助教老师! 通过本门课程你还能学到什么? 在本课程中,杨老师详细讲解了水消规的重难点条文,分析了