     对于桩中心距小于等于6倍桩径的桩基础, 其最终沉降量可采用分层总和法, 等效作用面位于桩端平面, 

等效作用面积为桩承台投影面积,等效作用附加应力近似取承台底平均附加应力。 桩基础的最终沉降量可以角点

法计算:

image.pngimage.pngimage.png

计算矩形桩基础变形时, 对于矩形基础中点的沉降可简

化为:

image.png

其中: P 0 ——桩端平面的附加应力

α i α i-1 ——平均附加应力系数。


知识点:桩基础的沉降计算

深厚软土中疏桩基础沉降计算方法比较

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.64 万条内容 · 178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

承台设计知识点

(一) 承台的构造要求 承台的作用是把桩联结成一个整体, 并把建筑物的荷载传递到桩上, 因此承台应有足够的强度和刚度。 1、 承台尺寸 对于柱下独立承台, 其平面形状通常为方形、 矩形/三角形/圆形和正多边形。 承台的构造尺寸, 除满足抗冲切、 抗剪切、 抗弯和上部结构需要外, 尚应符合下列规定: ① 承台最小宽度不应小于500mm, 承台边缘至边桩中心的距离不宜小于桩的直径或边长, 且边缘挑出部分不应小于150mm。 对于条形承台梁边缘挑出部分不应小于75mm;