土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 真空断路器是否与避雷器安装在同一开关柜内
请教一下,在选用中压开关柜时,安装真空断路器,是否还要安装避雷器,有什么利弊?

全部回答(20 )

  • sbudng_06
    真空断路器在分断与关合非纯阻性的负载时,因真空的高绝缘性能,会引起电流与电压的突变,因此都会产生操作过电压。这些过电压的大于取决于负载的性能、真空断路器的触头材料等。可以加装氧化锌避雷器,减小或消除过电压。因此很多厂家的开关柜都直接将真空断路器与避雷器安装在同一个柜子中,但不同一个室。一个开关一个避雷器成对使用。
    2008-09-21 22:11:21 来自 PC 评论 举报
  • 炊烟111111
    二者同时安装在一台柜太常见了,真空断路器与避雷器几乎成对出现;
    传统落地手车二者同在车上;中置柜局限手车体积,避雷器则放在电缆室里
    同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
    2008-09-15 11:20:15 来自 PC 评论 举报