电气工程
\
断路器
\
真空断路器是否与避雷器安装在同一开关柜内
真空断路器是否与避雷器安装在同一开关柜内
请教一下,在选用中压开关柜时,安装真空断路器,是否还要安装避雷器,有什么利弊?
发布于
2005-02-21 21:11:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
sbudng_06
真空断路器在分断与关合非纯阻性的负载时,因真空的高绝缘性能,会引起电流与电压的突变,因此都会产生操作过电压。这些过电压的大于取决于负载的性能、真空断路器的触头材料等。可以加装氧化锌避雷器,减小或消除过电压。因此很多厂家的开关柜都直接将真空断路器与避雷器安装在同一个柜子中,但不同一个室。一个开关一个避雷器成对使用。
2008-09-21 22:11:21
来自 PC
评论
举报
炊烟111111
二者同时安装在一台柜太常见了,真空断路器与避雷器几乎成对出现;
传统落地手车二者同在车上;中置柜局限手车体积,避雷器则放在电缆室里
同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意
2008-09-15 11:20:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yulijuan
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
断路器
返回版块
7.28 万条内容 · 391 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(20 )
传统落地手车二者同在车上;中置柜局限手车体积,避雷器则放在电缆室里
同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意