土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 中压开关柜性能有效性扩展(一)

中压开关柜性能有效性扩展(一)

发布于:2022-11-25 09:20:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

中压开关柜一般只对典型出线方案进行型式试验,而其它功能柜几乎不做任何型式试验验证,势必对设计的有效性,产品的一致出现问题,导致运行中出现故障,IEC62271-307 高压开关设备和控制设备第 307 部分:型式试验有效性扩展指南 --标准定义了有效性验证方法,(等同于GB38658-2020),可以指导工程及非标开关柜设计,保证产品质量。


TR IEC 62271-307
HIGH-VOLTAGESWITCHGEAR AND CONTROLGEAR –
Part 307:  Guidance for the extension ofvalidity of  type tests
高压开关设备和控制设备第 307 部分:型式试验有效性扩展指南


该标准通过需要验证产品与通过型式试验的产品的相关尺寸/性能等参数的对比,来判断验证产品是否满足性能要求。如绝缘性能,如果产品相间净距大于等于通过试验的样机尺寸,即可以证明验证产品也可以通过工频/冲击耐压。


      对于工频/冲击耐受电压,即绝缘性能

1 相间净距 ≥   

2 相对地净距 ≥   

3 爬距  ≥  见说明1;

4 绝缘材料的电气性能  ≥ 需要 两种材料的比较结果(例如按照IEC60112规定的相对耐电痕指数);

5 带电体的表面粗糙度  ≤   

6 导电回路的半径  ≥ 不仅是带电体的半径,也包括所有其它与带电体相对的导体半径(例如接地排、柜体、低压线、支撑机构)都要考虑;见说明2;

7 触头打开间距   ≥  如果被开关柜的设计影响到;

8 隔离距离  ≥ 如果被开关柜的设计影响到;

9 绝缘功能的最小压力  ≥ 相同的用于开关柜绝缘的流体;

说明1:绝缘件沿面的电场分布不能改变。

说明2:绝缘材料的几何形状也可能改变电场。

 

 


对于温升性能

1 相间净距   ≥  如果不能排除由于涡流造成的影响,则进行验证;

2 相对地净距  ≥  如果不能排除由于电流造成的影响,则进行验证;见说明1;

3 柜体、隔室尺寸(长、高、宽)和体积 ≥  柜体和隔室是相同的结构;见说明1;

4 绝缘气体的最小压力  ≥ 适用于气体绝缘开关柜;

5 导体的电流密度 ≤  导体需要相同的物理布置;

6 单位长度导体的电阻 ≤  比较原材料和截面积;

7 连接、咬合的接触面积  ≥   

8 连接、咬合的接触压力   ≥   

9 连接、咬合的接触材料允许温升  ≥  包括金属涂层需要一致或低的电阻;

10 柜体和隔室有效的通风面积          见说明2;

11 元器件的发热量  ≤  考虑主开关装置。熔断器和电流互感器的一次绕组;见说明3

12 绝缘隔板的面积  ≤  隔板需要相同的物理布置;

13 导体和柜体绝缘涂层的厚度  ≤  涂层材料必须一样;说明4;

说明1:使用非铁磁材料作为外壳和隔室将减少交流磁场产生的热量,例如:导体穿越过低碳钢时。

说明2:防护等级IP需要考虑。

说明3:在一些特定情况下电流互感器的二次绕组发热需要考虑。

说明4:母线的涂层,例如涂层改善导体与周围介质的热交换。

 

 
?


 

对于机械性能

1 活门系统      

连杆机构包括活门的强度    ≥    活门设计的原理一致,只是尺寸不同;见说明1;

活门的重量    ≤   

2 移动部件的触头    

触头的数量    ≤    触头和支撑运动部件和静触头的设计一致;

每个触头的压力   ≤   

触头表面的粗糙度   ≤   


3 直接用于机械操作的联锁机构    

锁住机构连杆的强度 ≥ 不联锁机构的设计原理是相同的,只是尺寸不同;

见说明1;

试图操作所应用的扭矩   ≤   

4 用于阻挡你进入操作机构的联锁系统       

联锁机构连杆的强度 ≥  不联锁机构的设计原理是相同的,只是尺寸不同; 见说明1;

正常操作力    ≤   

说明1:就联锁和操作轴的固定和安装而言,必须对隔室、柜体的强度进行评估。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

避难层电气设计探讨

目前建筑高度超过100 m的一类高层民用建筑越来越多,考虑使用人员多、竖向疏散距离长、人员疏散时间长等特点,按GB 50016 - 2014《建筑设计防火规范》(2018年版,以下简称《建规》)第5.5.23条、5.5.31条规定应设置避难层(间)。GB 51348 - 2019《民用建筑电气设计标准》(以下简称《民标》)不少条文涉及避难层、避难区的电气设计,设计人员必须引起高度重视。以下为笔者对避难层的设置、相关规范电气设计的条文、规范未明确的设计要求以及实际工程设计等方面进行梳理及探讨。由于电气规范未特别提到避难间,对《建规》中避难间的电气设计不进行探讨。

回帖成功

经验值 +10