问题1 :支架高度不足150mm,且焊接错误。
措施:采用专用避雷支架,高度不小于150mm
问题2 :倒“L”型支架焊接倍数不够热镀锌圆钢支架直径的6D。
措施:倒“L”型支架焊接倍数为热镀锌圆钢支架直径的6D。
问题3 :避雷带焊接生锈或焊接倍数不够.
措施:避雷带采用热镀锌圆钢,焊接搭接倍数为圆钢直径的6倍,双面焊接,焊缝均匀、饱满、无夹渣、漏焊等现象,焊接处的药皮需要敲掉,刷2道防锈漆后,再刷2道银粉漆。
问题4 :金属管道接地,直接与避雷线焊接,未采用专用接地卡子。
措施:按国家标准图集要求采用抱箍法连接。
问题5 :电梯机房违规采用软管。
措施:电源电缆应穿预埋金属电管或采用金属线槽保护,只是在离电机接线盒约50cm才采用金属软管引至接线盒。
问题6 :厨、卫线盒跨砖缝。
措施:厨、卫电气点位根据精装修点位定位图进行精准定位,装修瓷砖排版时需将机电点位排版到一块瓷砖上,避免跨缝。
问题7 :管进盒、箱开通孔,未采用专用接头固定。
措施:电管进盒、箱一管一孔,开孔需用专用开孔器开孔,孔径与管径相匹配;电管与盒、箱连接需采用专用接头连接。
问题8 :电箱变形大于5mm。
措施:电箱预埋前需要进行内衬加固,防止箱体承受砼重量而变形;箱外也需要进行限位和加固,确保成型后箱体不凹墙,变形不大于5mm。
问题9 :线盒凹墙或变形。
措施:1.线盒凹墙,必须在砌体墙上贴好灰饼后才能用专用开槽机开槽预埋线盒和安装电管,线盒凹墙不大于5mm。
2.砼结构内预埋线盒,需对线盒进行防变形加固和限位处理,线盒凹墙不大于10mm。
问题10 :砌体墙柜机空调孔未采用预制块。
措施:砌体墙上柜机空调孔需采用预制块;孔底距在踢脚线上方15mm,5%坡度坡向室外,同时需避免被阳台排水立管遮挡。
问题11 :从结构楼板向砌体墙上预留电管采用压扁的方式。
措施:从结构楼板向砌体墙上预留电管,从结构预留在砌体墙内的电管高度不大于3cm为宜,套上匹配管帽,能起到成品保护的作用。
问题12 :开槽配管不规范。
措施:采用专用开槽机开槽配管.
问题13 :等电位扁钢生锈。
措施:采用热镀锌扁钢,规格需符合设计图纸要求,若设计未明确,为25x4;生锈处需先除锈,刷2道防锈漆后,再刷2道银粉漆。
问题14 :公区点位不在一条直线上,或间距不符合要求。
措施:1.需根据走道宽度居中布置,梁内等分;
2.感应开关宜距灯300mm(最终完成距离)以上布置;
3.烟感、喷淋与灯具间距宜为500mm(最终完成距离)以上。
问题15 :线槽在水管下方。
措施:线槽上方不应有水管穿越,需确保“电上水下”。
问题16 :水管从配电柜上方穿过,存在安全隐患。
措施:水路与电气设备及桥架之间分路避让,确保“电上水下”,进水泵房的桥架与出水泵房的进出水管分别分路从设备房两侧进出。
问题17 :不注意成品保护。
成品保护具体措施如下:
结构预埋线管管口采用匹配管帽或匹配管帽+木盒进行保护
砌体墙开槽配管,采用专用开槽机开槽,以免用錾子开槽扰动砌体、凿松砌块。
线盒清理完,穿完带线后,采用盖板或橡胶块等进行成品保护。
电箱提前穿完电线后,采用苯板或泡沫板对箱口进行保护,以免箱内和电线被腻子或面漆污染。
线盒穿电线后,采用盖板或者纸壳对线盒进行保护,以免盒子内和电线被装修灰尘污染。
在墙面打磨或面漆施工前安装的开关/插座面板,以防被污染,粘贴美纹纸进行保护保护。
在装修打磨或面漆施工前安装的灯具,以防被污染,采用灯具包装塑料膜进行保护。
移交给装修单位,电梯门口由装修单位使用适宜尺寸的成品瓦楞纸板折成门套形状,用胶带固定在外侧瓷砖上。应在转角部位用稍硬板条加强保护,防止材料进出电梯时损坏石材;电梯轿厢使用原专用保护膜满贴,在此基础上用6mm夹板满封,进一步强化保护效果。
移交给装修单位后,由装修单位加厚保护膜满贴,进一步强化保护效果。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑智能化
返回版块12.41 万条内容 · 402 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发