01
周期折减系数的确定
在进行结构计算的时候,一般只考虑了填充墙的自重,而对于其刚度的影响没有考虑。规范采用了自振周期折减系数来考虑填充墙刚度的影响。
周期折减系数具体的取值,实际工程设计中无法精确,只是大概的一个数值。《高规》中的数值主要是针对实心砖的砌体墙,如果采用轻质隔墙或者柔性连接时,取值比较保守。另外在小震、中震及大震下填充墙对整体结构的刚度影响也不一样,因此取值也可以不一样。
02
各本规范的规定
【高层建筑混凝土结构技术规程】( JGJ 3-2010 ) 4.3.17 当非承重墙体为砌体墙时,高层建筑结构的计算自振周期折减系数可按下列规定取值:
对于其他结构体系或采用其他非承重墙体时,可根据工程情况确定周期折减系数。
本次修订,考虑到目前黏土砖被限制使用,而其他类型的砌体墙越来越多,把“填充砖墙”改为“砌体墙” 但不包括采用柔性连接的填充墙或刚度很小的轻质砌体填充墙 ;增加了框架核心筒结构周期折减系数的规定;目前有些剪力墙结构布置的填充墙较多,其周期折减系数可能小于0.9,故将剪力墙结构的周期折减系数调整为0.8~1.0。
【装配式混凝土建筑技术标准】( GB/T 51231-2016 )
5.3.3 内力和变形计算时,应计入填充墙对结构刚度的影响。 当采用轻质墙板填充墙时 ,可采用周期折减的方法考虑其对结构刚度的影响; 对于框架结构,周期折减系数可取0.7~0.9 ; 对于剪力墙结构,周期折减系数可取0.8~1.0。
非承重隔墙的做法有砌块抹灰、轻质复合墙板、条板内隔墙、预制混凝土内隔墙等。轻质复合墙板、条板内隔墙等一般是在主体结构完工后二次施工,与主体结构之间存在拼缝,参考现浇混凝土结构的处理方式,采用周期折减的方法考虑其对结构刚度的影响。周期折减系数根据实际情况及经验,由设计入员确定。当轻质隔墙板刚度较小且结构刚度较大时,如在剪力墙结构中采用轻质复合隔墙板,周期折减系数可较大,取0.8~1.0;当轻质隔墙板刚度较大且结构刚度较小时,如框架结构中,周期折减系数较小,如取0.7~0.9。
非承重墙体为砌块隔墙时 ,周期折减系数的取值可参照《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3的有关规定。
【高层民用建筑钢结构技术规程】( JGJ 99-2015 )
6.1.6 当非承重墙体为填充 轻质 砌块、填充轻质墙板或外挂墙板时, 自振周期折减系数可取0.9~1.0。
【混凝土异形柱结构技术规程】( JGJ 149-2017 )
4.3.8 异形柱结构的计算自振周期折减系数ψT可按下列规定取值:
4.3.8 本规程对异形柱结构的计算自振周期折减系数 ψT 给出了一个范围,较现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3的相关规定适当加严。当按本规程第3.1.5条的规定采用的轻质填充墙时,可按所列系数范围的较大值取用。系数的最低值对应于影响最强的实心砖砌体填充墙情形。目前轻质填充墙体材料品种繁多,材料性能方面差异较大,应根据工程实际情况,合理选定计算自振周期折减系数。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2146 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的总结,学习了
回复 举报