土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求教:高层住宅回水的静压如何消除
我们新建设一小区,由2栋19层,一栋12层,一栋8层,2栋5层组成。设计院设计的是高低区共用1套换热站。我想请教大家高区的回水的静压如何消除或减小。

全部回答(7 )

  • flier_01

    这个小区应该没有超过50M,是可以不分区的
    但是如果分区了
    你只在高区回水管上设数字式锁定平衡阀
    我觉的是没有什么用的
    数字式锁定平衡阀是一种静态平衡阀,说白了是手动调节阀的一种
    你用的那种能锁定开度
    是调平衡用的
    从你说的情况上看
    你的系统估计就没有分区
    这样可以
    2008-04-05 17:47:05 来自 PC 评论 举报
  • erbaoer


    数字式锁定平衡阀?没听说过。哪个厂家发明的吧?是否就是减压阀?其实这个工程根本不必分区。
    2008-04-05 01:31:05 来自 PC 评论 举报