土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 厂房成组布置,设置自动灭火系统时占地面积可否加倍?

厂房成组布置,设置自动灭火系统时占地面积可否加倍?

发布于:2022-11-24 10:09:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

对于成组布置的厂房,防火分区最大允许建筑面积可依本规范3.3.3条规定加倍,但厂房占地面积之和仍应小于本规范第3.3.1条规定的防火分区最大允许建筑面积(按其中较小者确定,但防火分区的最大允许建筑面积不限者,不应大于10000m?),不应加倍。

规范条文:
图片
注:为方便理解,在本文中,《建筑设计防火规范》统称“本规范”。
主要争议:
当厂房设置自动灭火系统时,防火分区最大允许建筑面积可以加倍,相应的占地面积是否可以加倍?
参考观点:
对于成组布置的厂房,当设置自动灭火系统时,防火分区最大允许建筑面积可依本规范3.3.3条规定加倍,但厂房占地面积之和不应加倍。
说明如下:
1、本规范 3.4.8 条文本意,不支持占地面积加倍。
本规范 3.4.8 条文中,明确规定“成组布置厂房的占地面积之和应小于本规范第 3.3.1 条规定的防火分区最大允许建筑面积”,而有关设置自动灭火系统允许防火分区最大允许建筑面积加倍的规定为本规范第 3.3.3 条。因此,依条文( 3.4.8 )本意,即使厂房设置自动喷水灭火系统,数座厂房占地面积之和仍应小于本规范第 3.3.1 条规定的防火分区最大允许建筑面积(按其中较小者确定,但防火分区的最大允许建筑面积不限者,不应大于10000m?)。
2、参照本规范第 5.2.4 条规定,成组布置厂房的占地面积不宜加倍。

本规范第5.2.4条允许单、多层民用建筑成组布置,要求“建筑物的占地面积总和不大于2500m?”,由本规范5.3.1条文可知,“2500m?”为本规范表5.3.1规定的一、二耐火等级的单、多层民用建筑的防火分区最大允许建筑面积。由此可知,即使本规范5.3.1条文允许设置自动灭火系统的防火分区的最大允许建筑面积加倍,但成组布置建筑的占地面积仍不做加倍。



内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某水电站厂房布置设计cad施工图纸

https://ziliao.co188.com/d62600712.html


知识点:厂房成组布置


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

厂房(仓库)不同危险类别防火分区的允许建筑面积!

确因工艺或生产所需,同一厂房(仓库)中,允许存在不同火灾危险性分类的防火分区,但整体建筑的火灾危险性分类应按最大的部分确定,建筑的耐火等级、最多允许的建筑层数以及仓库的占地面积等,都应按火灾危险性最大的部分确定,这是基本原则。 当同一厂房或仓库内存在不同火灾危险性分类的防火分区时,防火分区的最大允许建筑面积可以根据该防火分区的实际火灾危险性类别确定。 对于甲乙类厂房仓库,当存在多个防火分区时,任一防火分区之间均应采取可靠的防火防爆处置措施,确保任一防火分区的火灾均不对相邻防火分区造成危害,当可能对相邻防火分区造成危害时,应独立建造,不应划为多个防火分区。

回帖成功

经验值 +10