在防火窗、防火门、防火玻璃、防火卷帘的产品标准中,耐火性能、耐火极限、耐火等级等概念交叉重叠,确有乱象,但只要理解耐火极限的概念及基本判定依据,貌似纷繁复杂的分类,立马简单明了!

 

耐火极限包括承载能力、完整性或隔热性三项指标,对于防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗等建筑分隔构件,通常只需要对耐火完整性和隔热性进行判定,并以此进行分类。


分述如下:

一、耐火极限的概念:

1、耐火极限是在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间(用小时表示)。

2、通常情况下,对于非承重吊顶构件和非承重垂直分隔构件,只需要依据《建筑构件耐火试验方法第1部分:通用要求》(GB/T9978.1)中的相应规定,对构件耐火的完整性和隔热性进行判定。

3、对于防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗等建筑分隔构件,也是依据各自的产品标准,以耐火完整性和隔热性作判定条件。

二、防火窗:

1、判定依据:《防火窗》(GB16809-2008)

2、防火窗的耐火性能分类与耐火等级代号如下:(4.2.2

3、如上表所述,防火窗分为隔热防火窗(A类)和非隔热防火窗(C类),隔热防火窗满足耐火完整性和耐火隔热性要求,非隔热防火窗仅满足耐火完整性要求。


三、防火玻璃:

1、判定依据:《建筑用安全玻璃第1部分:防火玻璃》(GB15763.1-2009)

2、和防火窗类似,按耐火性能分类,防火玻璃可分为隔热型防火玻璃(A类)和非隔热型防火玻璃(C类),简称A类防火玻璃和C类防火玻璃:

3、防火玻璃按耐火极限可分为五个等级:0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h。


四、防火卷帘:

1、判定依据:《防火卷帘》(GB14102-2005)

2、防火卷帘按耐火极限分类如下:

注1:钢质防火卷帘,指用钢质材料做帘板、导轨、座板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘。

注2:无机纤维复合防火卷帘,指用无机纤维材料做帘面(内配不锈钢丝或不锈钢丝绳),用钢质材料做夹板、导轨、座板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘。注:无机纤维复合防火卷帘已停用。

注3:特级防火卷帘,指用钢质材料或无机纤维材料做帘面,用钢质材料做导轨、座板、夹板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求的卷帘。

注4:特级防火卷帘本身就必须具备防烟性能,因此没有单独的防烟性能分类。

五、防火门:

1、判定依据:《防火门》(GB12955-2008)。

2、防火门按耐火性能的分类及代号:

3、和防火玻璃、防火窗、防火卷帘不同的是,通常情况下,我们很少使用部分隔热防火门(B类防火门)和非隔热防火门(C类防火门),都是使用同时满足耐火完整性和耐火隔热性要求的隔热型防火门(A类),其中最常用的是甲级、乙级、丙级防火门



六、综述:

对于防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗等建筑分隔构件,是依据各自的产品标准,以耐火完整性和隔热性作判定条件。

在这些产品标准中,虽然耐火性能、耐火极限、耐火等级等概念交叉重叠,但只要理解耐火极限的概念及基本判定依据,貌似纷繁复杂的分类,立马简单明了!

 

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

GB50877-2014防火卷帘、防火门、防火窗验收规范表格

https://ziliao.co188.com/p62313760.html



知识点:防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑防火-有关阳台“窗槛墙”的设置争议,家庭防火须知!

阳台防火,是防范住户之间火灾蔓延的关键,关系自身安全。 本文讲解建筑阳台防火要求,同时解读阳台窗槛墙的设置争议。 一、阳台的概念及要求: 阳台是附设于建筑物外墙设有栏杆或栏板,可供人活动的空间。 阳台是室内与室外之间的过渡空间,不应放置可燃物。 二、阳台建筑防火要求: 1、建筑防火要求: 建筑的阳台设置部位,形成了上下层开口,根据《建筑设计防火规范》要求,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于

回帖成功

经验值 +10