土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 窗间墙、窗槛墙部位可否采用防火窗?

窗间墙、窗槛墙部位可否采用防火窗?

发布于:2022-11-24 09:07:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

可开启的防火窗,就是活动式防火窗,可靠性相对较差,存在不确定因素。

窗槛墙和窗间墙部位可以采用防火玻璃墙,不应采用可开启的防火窗(活动式防火窗)。

 

一、窗间墙、窗槛墙的概念:

1、窗间墙、窗槛墙和防火挑檐,是防止火灾通过建筑外立面的开口从建筑外部蔓延的防火分隔措施。

根据规范要求,建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐。本条文中“1.2m的实体墙”,就是我们常说的窗槛墙。

2、有关窗间墙、窗槛墙的概念,可参专题理解:窗槛墙、窗间墙、防火挑檐、防护挑檐-区别及应用!

窗间墙、窗槛墙示意图如下:

二、问题及解答:

窗槛墙和窗间墙部位能不能设置防火窗?

在2018版 《建筑设计防火规范》图示 中,取消了原图示的两种窗槛墙方案,也就是说,窗槛墙部位采用防火玻璃时,不再建议采用可开启的防火窗,且防火玻璃墙应位于外墙位置,不得形成缝隙!

 

依此可知,窗槛墙部位不应设置可开启的防火窗。

四、结论:

由上可知,窗槛墙部位可以采用防火玻璃墙或固定式防火窗,不应采用可开启的防火窗(活动式防火窗)。

窗间墙部位也应依此要求执行。

五、附:防火玻璃墙的规范图示:

 


内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

沈阳某大型工厂防火门+防火窗设计CAD图纸

https://ziliao.co188.com/d63514066.html


知识点:窗间墙、窗槛墙部位可否采用防火窗


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

窗槛墙、窗间墙、防火挑檐、防护挑檐区别及应用!

窗间墙、窗槛墙和防火挑檐,是防止火灾通过建筑外立面的开口从建筑外部蔓延的防火分隔措施。 防护挑檐是防止建筑上部坠落物对人体产生伤害的措施。 关于窗间墙、窗槛墙和防火挑檐的设置要求,《建筑设计防火规范》和其他专业建筑类规范存在一定矛盾,本文列示具体要求,并提出解决原则。 第一章 防火挑檐、防护挑檐 一、防火挑檐-功能及概念: 防火挑檐是挑出建筑外立面,具有一定宽度和长度的防火分隔措施,防火挑檐可以防止火灾通过建筑外立面的开口(从建筑外部)在上下层间蔓延。