土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 疏散楼梯间-直通室外及建筑屋面的门!

疏散楼梯间-直通室外及建筑屋面的门!

发布于:2022-11-23 09:05:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

疏散楼梯间直通室外的门(包括直通建筑屋面的门),当满足与相邻建筑及洞口的防火间距要求时,可采用满足功能要求的普通门。

 

争议:有观点认为,防烟楼梯间和封闭楼梯间直通室外及建筑屋面的门,需要采用防火门。

本文观点:疏散楼梯间直通室外的门(包括直通建筑屋面的门),当满足与相邻建筑及洞口的防火间距要求时,可采用满足功能要求的普通门,不需要使用防火门。

分解如下:

一、疏散楼梯间需要采用分隔措施的原因:

疏散楼梯间是建筑内的相对安全区域,是人员安全疏散的竖向通道,也是消防员进入建筑进行灭火救援的主要路径,应作为独立的防火单元,以防范建筑内其他区域的火灾危害,防范不同楼层的火灾通过疏散楼梯间蔓延。

二、疏散楼梯间防火分隔措施的类别:

疏散楼梯间作为独立的防火单元,通过防火分隔措施与其他区域进行分隔,使之具备一定防火性能,是防范火灾蔓延和火灾危害的基本处置手段。疏散楼梯间防火分隔措施,主要包括满足规范要求的防火间距、满足耐极限要求的隔墙(或外墙),以及防火门等。其中,防火间距是最可靠的防火分隔措施。

三、“防火隔墙、防火门等防火分隔措施,对内不对外”的处置原则:

当疏散楼梯间与相邻建筑及洞口的间距满足防火间距要求时,其外墙没必要再采用防火分隔措施,只需满足对应耐火等级建筑的外墙要求,并可以采用满足功能要求的普通门、窗。

疏散楼梯间的防火隔墙、防火门等防火分隔措施,主要针对建筑内墙(与建筑内部其他区域的隔墙)及内墙开口,这就是“对内不对外”原则!

四、总结:

依上可知,当疏散楼梯间外墙与相邻建筑及洞口的间距满足防火间距要求时,其外墙没必要采取其他防火分隔措施,只需满足对应耐火等级建筑的外墙要求,并可采用满足功能要求的普通门、窗,不需要采用防火门、防火窗。

五、其他:

1、对于采用机械加压送风系统的防烟楼梯间或封闭楼梯间,门、窗等应满足机械加压送风系统的功能要求。

2、疏散楼梯间直通室外的安全出口,须确保与相邻建筑及本建筑相邻洞口的防火间距要求,不得采用减少防火间距的处置措施。

3、疏散楼梯间直通屋面的疏散门,应确保与相邻建筑及本建筑相邻洞口的防火间距要求,不宜采用减少防火间距的处置措施;当疏散门作为安全出口时,须确保与相邻建筑及本建筑相邻洞口的防火间距要求,不得采用减少防火间距的处置措施。

 

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某疏散楼梯建筑结构施工图4张图

https://ziliao.co188.com/d62744760.html


知识点:疏散楼梯间-直通室外及建筑屋面的门


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

重要危险设备用房-直通室外的门!

即使是甲、乙类厂房仓库,或甲、乙类火灾危险性的设备用房,当满足与相邻建筑及洞口的防火间距要求时,其直通室外的门、窗,均可采用满足功能要求的普通门窗,不需要(也不宜)使用防火门、防火窗。 就建筑(或设备用房)本身而言,迅速释放火灾烟气是保证安全疏散的有效手段,采用防火门窗封闭防护区,并不利于自身防护! 注:本文所述的设备用房,包括消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房、变压器室、变配电室、锅炉房、发电机房等各类重要设备用房和火灾危险性较大的设备用房。

回帖成功

经验值 +10