土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 预应力锚索加固岩石路堑边坡施工技术

预应力锚索加固岩石路堑边坡施工技术

发布于:2022-11-22 14:47:22 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]

1、施工方案:

在满足施工规范的情况下,吃透设计原理,优化方案,编制工艺流程图

1.1施工准备

(1)依据图纸设计要求,定购OVM15-5型锚具、张拉千斤顶、油压表(XXXX锚具厂)、钢绞线(XXXX有限公司)。对钢绞线进行张拉试验,对千斤顶、油压表进行标定,标定时绘出千斤顶出力(KN)和油压表指示的压强(MPa)曲线,作为施工过程中预应力锚索张拉的依据,且注明油压表标号。

(2)选择试孔位置,试孔数量为总锚索孔5%,试验孔张拉吨位为锚索设计吨位的2倍。

1.2分层开挖路堑、预制十字面板
由于此山体石质风化较快,图纸设计要求由上至下分层开挖,分层锚固,不允许待坡面全部开挖后再上锚索。因面板中心间距不小于4m,故每层下挖深度为4m锚固一层,坡面开挖采用挖掘机、光爆相配合,严禁超挖,欠挖现象,分层开挖的同时,可以预制十字面板。十字面板属于受压构件,底面一定要同坡面贴紧,避免集中荷载,所以预制底板一定要找平。预制时,将锚具垫板、弹簧、吊装环预埋到位,预制面板顶面边缘预留自由段注浆管孔。

1.3锚索制作

在预制面板的同时于现场进行编制锚索,锚索长度从钻孔孔口算起,钢绞线下料长度为锚头高度、限位器厚度、千斤顶长度、工具锚的厚度以及张拉操作余量的总和。本工程锚具垫板外锚索长度不小于2000px,将截好的钢绞线平行放在作业平台上,清除污油、锈斑,每一根钢绞线始终均匀排列、平直、不扭不叉,量出自由段,锚固段长度,锚固段端头至孔底长为750px。由锚固段端头方向每1250px间隔设置扩展环、紧箍环。自由段每延米扎紧箍环,用无氯石油沥青涂刷,等沥青硬化后,再涂黄油套塑料螺旋套管,制好的锚索不能直接放在泥土上,不得粘泥土、油污等杂物。锚固端头套上导向尖锥,按孔号编号整齐堆放。

1.4喷砼、挂网

对开挖好的边坡进行检查,边坡合格后安装挂网锚杆,喷125px后C20砼,将镀锌网平整牢固地固定在边坡上。

1.5钻孔
正确测量锚固面的高度,严格按照锚孔净间距放洋,并且排出各孔坐标,垂直方向与水平方向的距离误差应小于125px,设计文件显示锚索同坡面垂直。在钻机侧面弹出钻杆轴线,将制作好的方向架固定其上,调整钻机角度,使其弹线同16.7°线重合。固定好钻机,严禁钻孔过程中钻机移位,保证钻孔稳定和钻孔方向,使钻孔的倾角及水平面误差控制在1度以下,孔斜率小于1/50。若钻孔中间遇到坍孔,应立即停钻,进行固壁注浆,24小时后重新钻孔。钻孔结束,逐根拔出钻杆和钻具,用一根硬质塑料管复核孔深,并以高压风吹孔,待孔内粉尘吹干净且孔深不小于锚索设计长度时,拔出塑料管,用水泥袋纸塞好孔口待用。

1.6锚索安装,锚固段注浆

锚索安装前,再用高压吹锚孔一次,按照对应的坐标将制作好的锚索平顺的放入锚孔,安装注浆管开始锚固段注浆。注浆管插入孔底,砂浆由孔底注入,空气由锚索孔排出,边注浆边提升注浆管。注浆时应缓慢搅拌砂浆,直到注满锚固段。砂浆灌注须饱满密实,用砂浆体积换算锚固段是否注满。注浆材料固化前,不得移动锚索,同时可以用塑料管检查锚固段是否注浆到位。

1.7锚具安装

安装工艺

1.8锚索的张拉

锚索张拉分两次。第一次张拉等孔内的砂浆强度达到其设计强度的80%之后进行,进行整体张拉,且逐级张拉,每次为各自张拉吨位的20%。第二次张拉锁定吨位的60%~70%,两次张拉的时间隔不小于5天,张拉中应对锚索伸长及受力作记录,核实是否同标定试验相符。每级补偿张拉稳定时间为5分钟,最后一级补偿张拉稳定时间为10分钟。

1.9自由段封闭注浆、C20砼封闭

张拉结束后,将已配制好的塑料管插入面板预埋孔,由塑料管孔自由端注浆,边注浆边提升塑料管,待砂浆由锚具头漫出1-2分钟,证明自由段注浆饱满。将长出的钢绞线切断,剩余125px,然后用C20砼包裹锚具。

2、优化分项施工方案及其经济效益的比较

原图纸设计的注浆管为Φ35无缝钢管,总长需要1975米,因存在:

(1)由于锚孔最深为18.3米,在注浆过程中,注浆管不能随时拔出,加大了注浆压力,且容易堵塞注浆管;

(2)注浆管长度为18米,由于锚孔上倾16.7°,随着注浆管的向外位移,同时向上位移,这样加大了注浆机自带注浆管的长度,也增大了注浆压力,且容易形成堵塞。随着注浆管的拔出,将其分段切割,容易造成浪费,同时延误工期。
鉴于以上原因,我们及时向设计院提出利用Φ35橡胶管替代注浆钢管,且循环利用的变更要求得到设计院的认可,这样降低了施工的难度,节约成本(1975m×8元/m+18.3m×2元/m)15836.60元。

3、质量、安全控制措施

(1)质量控制措施

成立质检小组,以施工规范、设计标准为依据,对整个施工过程进行全方位的技术指导、质量监控。对原材料、设备进场的质量控制,钻孔深度、坡面开挖光爆控制,锚索制作、十字面板质量控制以及张拉吨位,钻机就位和钻头方向的控制,并且跟班做好现场记录,做好工序交接,预防质量通病,争取全面创优。

(2)安全措施

施工前务必进行安全技术交底,执行上岗,分工明确,统一指挥。特别是高空作业,确保脚手架绝对安全、稳定,注浆管路应畅通,不得有堵塞现象,避免浆液突然喷出伤人伤人。因施工现场距民房较近,光爆时应做好现场的警戒,避免意外事故的发生。张拉时千斤顶前不得站人,以防锚索断裂造成事故。各项工种人员固定,尽量不调换,事事做到万无一失,争创文明工地。

4、结语

本工程岩石路堑边坡加固的实践表明,预应力锚索加固的方法具有工艺简单,工序单一,安全可靠,效果明显等特点,只要精心组织,合理安排,加强过程控制 ,用于各种岩石边坡加固是可行的。

内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除 

相关资料推荐:

岩石边坡支护预应力锚索格构梁加固挡土墙设计图

某拱坝坝基预应力锚索加固图

知识点:预应力锚索加固

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构施工图

返回版块

57.55 万条内容 · 1010 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

旋挖桩中深厚砂层泥浆控制和沉渣处理

导语:深厚砂质地层是旋挖钻机成孔施工时遇到较多的地层之一,若要顺利施工,一般必须采用泥浆护壁。但是当桩孔深度较大时,成孔过程中孔内泥浆含砂率就经常超标,使得护壁效果降低,容易诱发塌孔等事故;成孔后,孔底沉渣的厚度也往往超出要求,需要特殊处理才能保证钢筋笼下放和混凝土灌注正常施工,这样就降低了施工效率,增加了施工成本。因此,在解决了塌孔隐患之后,如何控制好泥浆的含砂率以及孔底沉渣厚度就成为砂层成孔的必然要求。

回帖成功

经验值 +10