土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 楼梯间、前室能否设置管井或普通电梯

楼梯间、前室能否设置管井或普通电梯

发布于:2022-11-22 13:14:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

对于楼梯间、前室内是否可以开设“普通电梯层门和水暖电管道井检修门”,这一问题经常困扰着建筑师,本文对规范及各地方近年来的地标进行了汇总讨论。

 

一、分析与结论

1 封闭楼梯间内能否设置电井、管道井检修门?能否设置普通电梯层门?

分析:根据《建筑设计防火规范6.4.2-2封闭楼梯间,除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。

结论:无论公建和住宅,都不能在封闭楼梯间内设置电井、管道井检修门,普通电梯层门。

2 防烟楼梯间内能否设置电井、管道井检修门?能否设置普通电梯层门?

分析:根据《建筑设计防火规范6.4.3-4防烟楼梯间的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。

结论:无论公建和住宅,都不能在防烟楼梯间内设置电井、管道井检修门,普通电梯层门。

3 首层扩大封闭楼梯间内能否设置电井、管道井检修门?能否设置普通电梯层门?

分析:根据6.4.2-4,扩大的封闭楼梯间应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。因此,如果检修门采用乙级防火门、电梯防火措施按消防电梯,就可以满足消防要求。

结论:无论公建和住宅,首层扩大封闭楼梯间内都可以设置电井、管道井检修门和普通电梯层门。但要注意检修门和电梯层门的性能要求,且各地稍有不同。

4 首层扩大防烟楼梯间前室内能否设置电井、管道井检修门?能否设置普通电梯层门?

分析:根据6.4.3-6,扩大的前室应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。因此,如果检修门采用乙级防火门、电梯防火措施按消防电梯,就可以满足消防要求。

结论:无论公建和住宅,首层扩大防烟楼梯间前室内都可以设置电井、管道井和普通电梯层门。但要注意检修门和电梯层门的性能要求。

5 独立前室(防烟楼梯间前室)内能否设置电井、管道井检修门?能否设置普通电梯层门?

分析:根据6.4.3-6条文解释,对于住宅建筑,由于平面布置难以将电缆井和管道井的检查门开设在其他位置时,可以设置在前室或合用前室内,但检查门应采用丙级防火门。其他建筑的防烟楼梯间的前室或合用前室内,不允许开设除疏散门以外的其他开口和管道井的检查门。

结论:公共建筑的独立前室内不可以设置电井、管道井检修门。

公共建筑的独立前室内能否设置普通电梯层门,尚有争议。有些地区在电梯满足消防要求时允许设置,有些地区则不允许,应注意地区风险。

住宅建筑的独立前室内可以设置电井、管道井和普通电梯层门。但要注意检修门和电梯层门的性能要求以及防火构造要求,且各地稍有不同。

6 合用前室内能否设置电井、管道井检修门?能否设置普通电梯层门?

分析:根据6.4.3-6条文解释,对于住宅建筑,由于平面布置难以将电缆井和管道井的检查门开设在其他位置时,可以设置在前室或合用前室内,但检查门应采用丙级防火门。其他建筑的防烟楼梯间的前室或合用前室内,不允许开设除疏散门以外的其他开口和管道井的检查门。

结论:公共建筑的合用前室内不可以设置电井、管道井检修门。

公共建筑的合用前室内能否设置普通电梯层门,尚有争议。有些地区在电梯满足消防要求时允许设置,有些地区则不允许,应注意地区风险。

住宅建筑的合用前室内可以设置电井、管道井和普通电梯层门。但要注意检修门和电梯层门的性能要求以及防火构造要求,且各地稍有不同。

7 消防电梯前室内能否设置电井、管道井检修门?能否设置普通电梯层门?

分析:根据7.3.5-3消防电梯除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第5.5.27条规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口。

结论:公共建筑的消防前室内不可以设置电井、管道井检修门。

公共建筑的消防前室内能否设置普通电梯层门,尚有争议。有些地区在电梯满足消防要求时允许设置,有些地区则不允许,应注意地区风险。

住宅建筑的消防电梯前室内可以设置电井、管道井和普通电梯层门。但要注意检修门和电梯层门的性能要求以及防火构造要求,且各地稍有不同。

8 共用前室和三合一前室内能否设置电井、管道井检修门?能否设置普通电梯层门?

分析:共用前室和三合一前室绝大部分情况是住宅建筑中出现的类型,可以按住宅的独立前室和合用前室处理。

结论:住宅建筑的共用前室和三合一前室可以设置电井、管道井和普通电梯层门。但要注意检修门和电梯层门的性能要求以及防火构造要求,且各地稍有不同。

二、汇总一览表

图片

三、规范及各地方近年来的地标汇总

1 封闭楼梯间

图片

2 防烟楼梯间

图片

3 首层扩大封闭楼梯间

图片

4 首层扩大防烟楼梯间前室

图片

5 独立前室(防烟楼梯间前室)

图片

6 合用前室

图片

7 消防电梯前室

图片

 

注:

浙江2017-《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》浙公通字[2017]89号

北京2018-《消防疑难问题研讨会会议纪要》

湖南2019-《“多审合一”施工图审查过程中有争议的常见问题及处理意见》

江苏2020-《江苏省建设工程消防设计审查验收工作相关规范、标准技术难点问题解答-新建建筑部分》

山东2020-《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引

甘肃2020-《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点

福建2020-《福建省房屋建筑工程防火设计若干技术规定(征求意见稿)》

云南2021-《云南省建设工程消防技术导则(试行)(征求意见稿)》


内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某小区普通楼梯【电梯井】大样图纸

https://ziliao.co188.com/d63508127.html



知识点:楼梯间、前室能否设置管井或普通电梯


  • cof1564467945024

    首层扩大的封闭楼梯间不可以设置管道井门。6.4.2条的条文解释:“有些建筑,在首层设置有大堂,楼梯间在首层的出口难以直接对外,往往需要将大堂或首层的一部分包括在楼梯间内而形成扩大的封闭楼梯间。在采用扩大封闭楼梯间时,要注意扩大区域与周围空间采取防火措施分隔。垃圾道、管道井等的检查门等,不能直接开向楼梯间内。     ”

    最新的防火通规7.1.8条也进一步明确了,“除疏散楼梯间及其前室的出入口、外窗和送风口,住宅建筑疏散楼梯间前室或合用前室内的管道井检查门外,疏散楼梯间及其前室或合用前室内的墙上不应设置其他门、窗等开口。”

    2024-10-26 09:17:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

误区:消防电梯前室-防火门开启方向!

本文认为,消防电梯前室的防火门应向前室内部开启,如向外部开启,可能预埋重大隐患!---独立观点 直面表达 ! 观点:消防电梯前室,不论是独立前室,还是合用前室,防火门均应向前室内部开启! 理由:独立前室的防火门,同样有疏散需求,主要包括消防员撤离疏散、背负伤员疏散、以及担架抬负伤员疏散等。 要点: 1、防火门的开启方向,并不会影响消防员从前室出来救援,也不会对架设水枪灭火造成过多不利影响。

回帖成功

经验值 +10