后浇混凝土的核心是钢筋连接钢筋伸入支座的构造措施。在装配式结构后浇混凝土中的钢筋连接,有机械套筒连接、注胶套筒连接、焊接连接、绑扎搭接、支座锚板连接等方式,目前国内多采用机械套筒连接,国外多采用注胶套筒连接。

在预制装配式结构后浇混凝施工中应注意以下几方面:

1)后浇混凝土施工前,应提前做好各项隐蔽工程验收。

2)后浇混凝土浇筑部位的杂物要清理干净,并检查模板是否支设加固完成,确认完成后浇水湿润。

3)预制构件结合面疏松部分的混凝土,应在构件安装之前或支设模板之前将其剔除并清理干净。


4)浇筑混凝土时分层浇筑高度应符合国家现行有关标准的规定,应在底层混凝土初凝前将上一层混凝土浇筑完毕,一般分层厚度不得大于300mm,要从一端开始,连续施工。

5)使用振捣棒进行振捣时,要提前将振捣棒插入柱内底部,随分层浇筑随分层振捣,振捣时要注意振捣时间,不得过振,以防止预制构件或模板因侧压力过大造成开裂,振捣时且尽量使混凝土中的气泡逸出,以保证振捣密实。


6)后浇混凝土部位为钢筋的主要连接区域,故此部位钢筋较密,浇筑空间狭小,对此应在结构设计之初对混凝土的浇筑施工予以考虑。在后浇混凝土施工过程中,要特别注意混凝土的振捣,保证混凝土的密实性。

7)预制梁、柱混凝土强度等级不同时,预制梁、柱节点区混凝土强度等级应符合设计要求。

8)楼板混凝土浇筑时要分段进行,每段混凝土要从同一端起,分一或两个作业组平行浇筑,连续施工。混凝土表面用刮杠按板厚控制块顶面刮平,随即用木抹子搓平。

9)现浇楼板混凝土浇筑完成后,应随即采取保水养护措施,以防止楼板发生干缩裂缝。

10)混凝土浇筑完毕待终凝完成后,应及时进行浇水养护或喷洒养护剂养护,使混凝土保持湿润持续7d以上。

相关推荐:

【哈工大课件】混凝土斜拉桥的构造及施工要点

知识点:PC后浇混凝土的施工要点



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

装配式施工

返回版块

9132 条内容 · 117 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

装配式建筑防水密封的几个问题分析

建筑物的防水一直是建筑施工中非常重要的一个环节,因为防水效果的好坏直接影响到建筑物的功能、使用年限和价值。对于装配式建筑,特别是采用预制外墙板的装配式建筑,接缝处的密封防水更是需要重点注意的环节。 正确的密封材料的选择与施工是良好防水的重要条件。在预制外墙板的防水密封中,有几个值得注意的问题: 1、不建议将硅酮密封胶用于建筑外墙板的填缝密封。 有机硅建筑密封胶(俗称硅酮密封胶)是有机硅高分子材料中一种应用广泛的材料,它在室温下即可固化变为弹性橡胶,无需加热,光照或其他辅助条件,使用非常方便,除具有一般有机硅材料的耐高低温、耐气候老化、高电绝缘等优异特性外,还具有对各类基材粘结性好、抗变位能力强等特点,欧美发达国家在上世纪60年代就开发了用于建筑业的硅酮密封胶产品,因其对铝合金与玻璃有着优异的粘接性,主要应用于玻璃幕墙,门窗等行业。从上世纪90年代开始,我国的硅酮密封胶行业也随着建筑业兴起而飞速发展,在与聚硫胶、聚氨酯胶、丙烯酸胶等的竞争中,以其优异的综合性能和高性价比,获得了大部分的市场占有率。