1、 人脚与地板直接接触传热
以木地面和水磨石两种地面为例, 既是它们的表面温度完全相同, 但若赤脚站在水磨石地面上, 就比站在木地面上凉得多 。 这是因为两者的吸热指数 B 不同造成的。
木地面: B=10. 5
水磨石: B=26. 8
2、 沿外墙周边局部保温处理
越靠近外墙, 地板表面温度越低, 单位面积的热损失越多 。 如图为一采暖房屋地面及地板下土壤中的温度分布。 为改善外墙周边地板的热工状况, 可采用 图示的局部保温措施。
知识点:地板保温设计的特点