土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 照明评审随想(二)

照明评审随想(二)

发布于:2022-11-21 09:32:21 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]

一、收敛与大胆

总体来说,这次作者基本做到理性用光,一改过去浮躁用光的陋习。但也涌现出 大胆用光的佳作 。图1所示,蓝色用光看上去很协调、很美!电影、戏曲中蓝、绿光往往用于夜晚、恐怖等场景和情节。因此,蓝光、绿光的使用比较难控制,不易掌握,许多景观照明都毁于对蓝、绿光的滥用。

图1  蓝光使用恰到好处

类似的还有一些设计,可以看出,作者比较自信对光能有效把控,所以能获得良好的照明效果。

图2  对光的有效把控获得良好的效果

二、室外照明安全

十多年来,照明设计热衷于照明艺术效果,这是无可厚非的,毕竟景观照明可以作为城市名片,拉动夜游经济。但是, 照明安全是照明艺术的基础,没有这个基础照明艺术将毫无价值可言。 因照明安全造成触电伤亡案例屡有发生(百度上有太多的事故案例),不可小视!很遗憾,这次比赛没有一位选手提及照明安全问题,更别提具体安全措施。

图3是杭州南站广场的定制灯光小品,落地安装。不知道供电电源和系统情况,不知道保护措施,作者只字未提。下面通过强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022相关条款说明照明安全的重要性。

图3  灯光小品

  • 4.5.1 照明配电末端回路应设短路保护、过负荷保护和接地故障保护,室外照明配电末端回路还应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。

  • 4.5.4 当正常照明灯具安装在2.5m及以下,且灯具采用交流低压供电时,应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。

  • 4.6.5 条第2款, 额定电流不超过32A的下列回路应装设剩余电流动作保护电器(RCD):

    3)人员可触及的室外电气设备。

  • 8.5.3条第7款,在人行道等人员来往密集场所安装的落地式景观照明灯,当采用表面温度大于60℃的灯具且无围栏防护时,灯具距地面高度应大于2.5m。


再次提醒! GB 55024规范是强制性的,属于技术法规,其位于标准体系的顶端。

图4  灯光小品

图4同是杭州南站的另一个灯光小品,小品周围设置一圈不锈钢护栏,不让人触碰灯光小品,作者是从保护小品角度设置护栏,歪打正着, 护栏可以对人身防电击起到一定的作用。

总之,这次金手指竞赛有进步,但也有不足。为了照明行业健康发展,首先要重视安全,有安全这个基石,大家可以放心创作,为市民奉献安全、美观的景观照明!





全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

光伏太阳能

返回版块

1.4 万条内容 · 311 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

16套万达机电施工重点管控点(电缆敷设、防雷接地、管线穿墙、风管安装…),PPT可下载!

           

回帖成功

经验值 +10