土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 无尘室/洁净室平面布局之通道设计经验 CEIDI西递

无尘室/洁净室平面布局之通道设计经验 CEIDI西递

发布于:2022-11-18 10:11:18 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]

  洁净室又可称作无尘室(Cleanroom),通常用作专业工业生产或科学研究的一部分,包括制造药品,集成电路,CRT,LCD,OLED和microLED显示器等。洁净室的设计是为了保持极低水平的微粒,如灰尘,空气中的生物体,或汽化的微粒。确切地说,洁净室有一个受控的污染水平,该水平由在指定的颗粒尺寸下每立方米的颗粒数来规定。洁净室也可指任何给定的容纳空间,在该空间中设置了减少微粒污染和控制其他环境参数,如温度,湿度和压力。洁净室的设计中,应尽量保证洁净区不受污染,做到合理分区,洁污分开,人流、物流明显。对熟练的设计师来说是个很简单事,非业内人员对洁净室的原理和特点了解不够,往往将洁净室过于神秘化,复杂化。常规洁净室设计平面布局,CEIDI西递首先会依据整体平面图划分三个大的区域,分别为:洁净区、非洁净区、辅助区。然后按照项目的实际情况选择合适的平面布局方式。

  

洁净室设计建设中平面布局和通道设置的学问 | CEIDI西递


  洁净室设计建设中平面布局和通道设置的学问 | CEIDI西递

  1.外廊环绕式:外廊可以有窗和无窗,兼作参观和放置一些设备用,外窗必须是双层密封窗。

  2.内廊式:洁净室设在外围,而走廊设在内部,这种走廊的洁净度级别一般都高,甚至和洁室同级。

  3.两端式:洁净区设在一边另一边设洁净和辅助用房。

  4.核心式:为了节约用地、缩短管线,可以洁净区为核心,上下左右被各种辅助用房和隐蔽管道的空间包围起来,这种方式避开室外气候对洁净区的影响,减少了热能耗,利于节能。

  我们要明确的是:洁净室(无尘室)肯定是个密封性相对较高的场所,设计师在规划洁净室布局的时候,除了考虑功能区的合理、区域划分是否节能以外,也要充分考虑消防安全的问题,安全疏散内容也要作为重点元素融于设计方案中。CEIDI西递设计师为大家整理了在洁净室中通道设置的一些需要注意的内容,供相关人员学习。

  1.每一层防火区或洁净区至少设2个安全出口,当面积小于50平方米,洁净室内部工作人员少于5人时可只设一个安全出口。

  2.人员净入口不应作疏散出口。因为人员净路线往往迂回曲折,一旦烟火迷漫,人员疏散起来会比较困难。

  3.风淋室不能作为一般出入通道,由于这种门常为两扇联锁或自动,一旦出现故障,影响人员疏散。所以一般均在风淋室设旁通门,且工作人员多于5人时必须设此门。

  4.洁净区内各洁净室的门,考虑到持室内压力况的需要、其开设方向要朝向压力大的房间,因为要靠压力把门压紧,这显然和安全疏散的要求相反。为了考虑平时洁净和紧急疏散时的两方面要求,规定净区和非洁净区之间的门、洁净区与室外的门作为安全疏散门对待,其开启方向一律朝向疏散方向,当然,单设的安全门也是如此。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑方案设计

返回版块

21.03 万条内容 · 286 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑地下车库火灾危险性

1.1 火势蔓延快 地下车库孔口面积较少, 排烟散热性较差, 一旦发生火灾会导致热烟聚积, 散热缓慢, 内部空间温度会出现聚升的现象, 室内空气体积也会增大, 容易发生轰燃现象。 在地下车库火灾发生初期, 通道内风流和烟气会朝着原来的扩散方向流动, 火势扩大时, 洞室内空气成分会发生变化, 温度增加, 形成附加的火风压, 导致原来的风流方向发生改变, 原有风压增加, 部分已经到达出口的烟雾会折返回洞室内, 严重时还会出现跳跃式火点, 导致火势进一步扩散。

回帖成功

经验值 +10