土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 支吊架安装要求

支吊架安装要求

发布于:2022-11-17 13:52:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

知识点:支吊架安装要求

来源:网络,如有侵权,请联系删除


(1)风管与部件支吊架的预埋件、膨胀螺栓位置应正确无误,用膨胀螺栓固定支吊架时应符合技术条件的规定。砖墙上后期预埋支架,根据风管标高算出支架上表面离地距离,找到正确位置打好洞后将支架埋入洞内用1:2的水泥砂吊架嵌入槽中,用水泥砂浆将槽填平。


(2)支吊架的固定采用以下几种方法:①膨胀螺栓法。本方法适用于规格较小的风管支吊架的固定。本工程支吊架固定大多数采用此法,通过在楼板、梁柱上打膨胀螺栓固定支吊架。②焊接法。本方法适用于风管规格大,使用膨胀螺栓固定不能满足强度时,采用预埋件焊接固定支吊架。支架固定形式见下图。

图片

(3)支吊架安装前,按风管中心线找出吊杆敷设位置,单吊杆在风管的中心线上;双吊杆按托架的螺孔间距或风管的中心线对称安装。对风管管线较长,风管排列整齐的部位,安装支吊架时,先把两端的支吊架安好,再以两端的支吊架为基准,用拉线法找出中间支架的标高进行安装。同时,在适当位置设置防晃支架。


(4)支吊架不得安装在风口、阀门、检查孔等处,以免影响操作。吊架不得直接吊在风管法兰上。支吊架的间距按设计要求进行,每隔3米设支吊架一个,风管垂直安装时,间距不大于4m,但每根立管的固定件不少于2个。保温风管支吊架必须在横担上衬垫外刷防火漆的硬木垫,木垫的厚度以风管保温的厚度为准。


风管支吊架间距(不保温风管)应符合下表:


矩形风管长边

承托角钢

螺栓

间距m

≤500

30×30×4

Φ8

3

510~1000

40×40×5

Φ8

3

1010-1500

50×50×6

Φ10

3


保温风管支吊架间距应符合下表


矩形风管

长边尺寸

水平风

管间距

垂直风

管间距

斜撑角钢

承托角钢

吊杆

吊架数

≤400

3.4

4m

30×4

30×4

Ф8

2

≤1000

2.45

3.5m

40×5

40×5

Ф8

2

1001-2000

1.7

2m

50×6

50×6

Ф10

2


(5)托架与风管间镶以垫木并不得损坏,所有阀门操作装置均设开关指示牌,操作装置露出保温层30-50mm。

风管支吊架做法详图如下:

图片

推荐资料:

支吊架大样图

https://ziliao.co188.com/d38357806.html  

常用管道支吊架图集(含说明)

https://ziliao.co188.com/d63029843.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通风、防排烟、空调风管制作

知识点:通风、防排烟、空调风管制作 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 序号 系统类别 板材 连接方式 1 空调送风管、新风管、排风管(圆形风管直径或矩形风管大边长)

回帖成功

经验值 +10