根据GB50016-2014(2018版)中7.3.6 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。
那么如图,如果两个机房都是消防电梯机房的话,是否还需要做防火隔墙?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
这种情况是需要做防火墙的,否则两个井道互相串火、或串烟就不好了,影响火灾情况下的救援工作。