土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 住宅建筑楼梯间的首层疏散门,是否需要保证1.1米?

住宅建筑楼梯间的首层疏散门,是否需要保证1.1米?

发布于:2022-11-17 09:41:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
虽然规范没有对住宅建筑疏散楼梯间的首层疏散门的最小净宽度提出要求,但仍不宜小于1.1米。

 

规范争议:建筑设计防火规范》约定了公共建筑内楼梯间的首层疏散门最小净宽度(5.5.18),但住宅建筑并没有对楼梯间的首层疏散门最小净宽度提出要求(5.5.30),是否需要保证1.1米?

释疑:

在疏散楼梯等竖向疏散路径上,人员集聚容易产生踩踏事故,因此,其下游净宽度不宜小于上游宽度,虽然规范没有对住宅建筑疏散楼梯间的首层疏散门的最小净宽度提出要求,考虑住宅建筑的疏散楼梯净宽度不应小于1.10m,因此住宅建筑疏散楼梯间的首层疏散门的最小净宽度也不宜小于1.1米。
附1:《建规》 5.5.30 : 住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。建筑高度不大于18m的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于1.0m。
附2:《建规》 5.5.18 : 除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。
高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度应符合表5.5.18的规定。

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

住宅楼梯间照明计量新方案

https://ziliao.co188.com/p51526578.html


知识点:住宅建筑楼梯间的首层疏散门


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

子母式防火门应用误区,疏散净宽度要求!

子母式防火门,存在较大的应用误区,阐述如下:   一、除管井检修门和住宅的户门外,其他场所不宜采用子母式防火门! 子母式防火门,是一种特殊的双门扇对开门,由一个宽度较小的门扇(子门)与一个宽度较大的门扇(母门)构成。通常情况下,子门通过插销固定,不会安装闭门器,也就是说,这种子门不具备自动关闭的功能。 根据规范要求:除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能(

回帖成功

经验值 +10