土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 中小学校怎样确定每100人最小疏散净宽度!

中小学校怎样确定每100人最小疏散净宽度!

发布于:2022-11-17 09:28:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

中小学校每100人所需的最小疏散净宽度,应适应新版《建筑设计防火规范》要求,以总层数为单位取值。

 

关于每100人所需的最小疏散净宽度,《中小学校设计规范》与《建筑设计防火规范》不一致,怎样处置?

解答:

一、两者确实有较大的区别,《中小学校设计规范》以楼层为单位,《建筑设计防火规范》以总层数为单位;

示例,建筑高度为四层的一级耐火等级建筑,按《中小学校设计规范8.2.3要求,每100人所需的最小疏散净宽度,地上一、二层的为0.7m、地上三层为0.8m、地上四层为1.05m;按《建筑设计防火规范5.5.21要求,以总层数为单位,一至四层均为1.0m;

二、出现这情况的原因,是因为现行的《中小学校设计规范》仍为2011版,当时适应2006版《建筑设计防火规范》,2006版《建筑设计防火规范》就是以楼层为单位,后来,2014版《建筑设计防火规范》变更为以总层数为单位。

三、针对此情况,建议《中小学校设计规范8.2.3的每100人净宽度指标适应新版《建筑设计防火规范》要求,以总层数为单位取值,调整后的表格如下:

安全出口、疏散走道、疏散楼梯和房间疏散门每100人的净宽度(m)

注:除净宽度指标调整外,相对《中小学校设计规范》原表8.2.3,本表还取消了三级耐火等级建筑的三、四、五层指标,是因为教学建筑的楼层位置应满足《建筑设计防火规范5.4.6要求:教学建采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层;设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。


内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

中小学校建筑设计规范

https://ziliao.co188.com/p35527864.html


知识点:中小学校怎样确定每100人最小疏散净宽度


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人流股数与疏散净宽度-消防安全疏散漫谈!

剧场、电影院、礼堂、体育馆和中小学校等人员密集场所,在确定疏散净宽度时,需与疏散所需人流股数相匹配,根据年龄特征及功能要求,每股人流的宽度也有区别。 文末附规范争议:楼梯的梯段净宽度,《民用建筑设计统一标准》对每股人流提出了增加了(0~0.15)m的人体摆幅要求,与《建筑设计防火规范》、《中小学校设计规范》不同,怎样处置各方关系?   通常认为,最有效的疏散方式,是以单股或多股人流的形式有序进行,观众厅等人员密集场所的疏散门,以及学校场所的疏散楼梯等,其疏散净宽度应为人流股数的整数倍,以确保最高的疏散效率,防止踩踏事故发生。

回帖成功

经验值 +10