土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 商店营业厅人员密度建筑规模争议、处置!

商店营业厅人员密度建筑规模争议、处置!

发布于:2022-11-17 09:09:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

根据规范要求,在确定商店营业厅人员密度值时,应考虑商店的建筑规模,关于建筑规模的确定,存在一定困惑和争议!

建筑设计防火规范5.5.21-7要求,商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以表5.5.21-2规定的人员密度计算。具体确定人员密度值时,应考虑商店的建筑规模,当建筑规模较小(比如营业厅的建筑面积小于3000m?)时宜取上限值,当建筑规模较大时,可取下限值。

图片

问题1:怎样确定建筑规模?

解答:本处所指的建筑规模是以商店建筑的总体建筑规模为单位,根据商店建筑设计规范(JGJ 48-2014)要求,商店建筑的规模应按单项建筑内的商店总建筑面积进行划分,可分为小型、中型和大型商店建筑,并应符合下表规定:(1.0.4

图片

问题2:怎样确定人员密度取值范围?

1、当建筑规模较小时(比如总建筑面积不大于5000m?),宜取《建规》表5.5.21-2规定的人员密度上限值:

图片

2、当建筑规模较大时(比如总建筑面积不小于20000m?),可取《建规》表5.5.21-2规定的人员密度下限值。

图片

3、当总建筑面积在5000~20000m?之间时, 可按线性插值法取值。

问题3:《建规》5.5.21认为,建筑规模较小的界限定为营业厅建筑面积小于3000m?,而本文认为商店总建筑面积不大于5000m?,怎样理解两者区别?

2014版《建筑设计防火规范》,参照《商店建筑设计规范》(JGJ 48-1988)确认商店建筑规模,在《商店建筑设计规范》(JGJ 48-1988)中,小型商店的界限为3000㎡。

现在的商店建筑规模,应按现行国家规范《商店建筑设计规范》(JGJ 48-2014)确定,根据本规范要求,商店建筑的规模应按单项建筑内的商店总建筑面积进行划分,可分为小型、中型和大型商店建筑,并应符合下表规定:(1.0.4

图片

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某地区L型一层营业厅建筑设计图纸

https://ziliao.co188.com/d62393342.html


知识点:商店营业厅人员密度建筑规模争议、处置


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

18问,大空间疏散方案!观众厅、营业厅、多功能厅、餐厅、宴会厅、开敞式办公区等!

依据《建规》5.5.17第4款要求,观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等场所的安全疏散距离,可采取大房间短走道或小房间长走道的控制方式,同时,规范图示增加了疏散夹角和行走距离等要求。 针对规范图示和设计中的诸多疑问,解说如下: 一、《建规》5.5.17-4所述的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等场所,具体包括哪些场所? 主要包括观众厅、营业厅、多功能厅、餐厅、宴会厅、开敞式办公区、展览厅、会议报告厅、观演建筑的序厅、体育建筑的入场等候与休息厅等类似场所!但不包括用作舞厅和娱乐场所的多功能厅。