土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 区域报警系统不能有联动设备?规范和图示好像有点儿歧义?您怎么看?

区域报警系统不能有联动设备?规范和图示好像有点儿歧义?您怎么看?

发布于:2022-11-16 17:02:16 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]

S2  含义为模块联动线,下列两个图示与规范定义疑似有冲突,大家如何界定?

image.pngimage.png


个人理解:

经过对《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》及其对应图示的分析,同时结合市面上经过3C认证的区域报警器产品的考察。得出下列结论:不知是否正确?

  • 独立规模较小非特殊工程无关键消防设备联动,园区无其他消防控制室的建筑,仅做报警,区域报警控制器就别做非消防电源强切等模块联动设计;

  • 园区有消防控制室,区域报警控制器可做少数点位的模块联动并与消防控制室主机通讯,关键消防设备联动由消防控制室联动控制盘实现。