后果:

风管、水管隔热层固定不牢或从风管、水管表面脱落、空鼓,以致风管、水管外表面无隔热层,造成能量散失,影响使用效果,而且夏季还可能在风管、水管表面形成冷凝水。加快风管、水管的腐蚀。

措施

(1)风管保温钉粘贴部分的表面要擦拭干净,保温钉要采用防松措施减少隔热层脱落;接缝应严密,采用胶粘保温钉的风管应尽可能避免水侵蚀风管,造成保温钉脱落。

(2)保温钉的数量应满足:

风管上表面(顶面)不少于6个/m2;

风管侧面不少于10个/m2;

风管下表面(底面)不少于16个/m2。

(3)不得使用过期的粘贴剂。

(4)保温层粘贴后宜进行包扎或捆扎,捆扎不得破坏保温层。包扎的搭接处应均匀贴紧。

(5)水管隔热层如采用硬材质,必须保证隔热层的形状与水管一致,法兰接口、管件、及接缝处不要有缝隙、孔洞,并进行包扎或捆扎;采用软材质必须保证松紧适度,有防潮层,接缝或接口应密封。